16.12.2008 в 21:42:43

Российская лампа,производителя не знаю

Я ИЗУ на другом фонаре хочу поменять,оно там умерло.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

17.12.2008 в 12:00:41

sergey_sav написал : Вроде не такой уж и широкий выбор ИЗУ в магазинах, что бы с этим заморачиваться... имхо.

  • Да уж побегать придется

Xameleon написал : Я ИЗУ на другом фонаре хочу поменять,оно там умерло.

  • А какое померло-то? -А то я купил ИЗУ-Т- ООО"Клейтон", Воронеж недавно...
0
Аватар пользователя
Xameleon

Местный

Регистрация: 07.09.2008

Москва

Сообщений: 40

18.12.2008 в 19:11:32

Умерло Российское-двух контактное,заменил его Германским VS трёх контактным(естественно изменив схему) пака работает без проблем.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

18.12.2008 в 20:43:13

Xameleon -Понятно

  • у меня российские светильники ЖКУ "штатно" укомплектованы такими ИЗУ и дросселями(VS)
  • только для ДнАТ-160, переделал на МГЛ-250 Вт...работают нормально- но это в помещении, правда...
0
Аватар пользователя
atchi

Местный

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 6

30.10.2012 в 13:19:43

Здоровья присутствующим. Анамнез: В поселке апгрейдили освещение, установили с десяток новых фонарей ЖКУ, 250 Вт. Подключили к действующей линии освщения, фонарей в 25, на которой висят и ЖКУ и РКУ. Обозначилась проблема: Вся линия освещения, с периодичностью ~ 40 минут гаснет и запускается по новой, меньше, чем через минуту. Есть ли у кого готовый диагноз или соображения, с чего начать и куда копать? Буду признателен!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2012 в 13:22:18

имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает

0
Аватар пользователя
atchi

Местный

Регистрация: 30.10.2012

Москва

Сообщений: 6

31.10.2012 в 19:05:28

andrewkhv написал : имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает

Спасибо, но возможно ли, чтобы АПВ установили в металлическую коробку, которая управляет освещением (размер ~40x80X30), запитанную от фазы 220? Да, еще..., напряжение на всех фазах стабильное (судя по домашним приборам).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.05.2013 в 22:27:40

Привет Всем!!!Помогите разобратся с уличным фонарем.Внутри стоят--кондер, дросель,ИЗУ(импульсно зажигательное устройство).Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы,все одинаково работают,фонарь и лампы новые.Подключал в 220В

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.05.2013 в 22:55:06

Радик82 написал : Помогите разобратся с уличным фонарем.

  1. проверяете соответствие маркировки на дросселе и на лампе - должны быть рассчитаны на один и тот же ток и мощность. Если хотя бы на 10-15% отличаются, то возможны чудеса. Например, Philips имеет свои номинальные токи и нормально работает только с ПРА Philips
  2. проверяете напряжение на входе в светильник в течение всего цикла работы. Если проседает до 200 В и ниже, то думайте как сделать, чтоб напряжение не проседало.
  3. Если первые 2 пункта в порядке - ищите дальше - может корректирующий конденсатор неисправный - попробуйте его отключить - без него будет работать, но cos fi упадёт.
0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.05.2013 в 01:56:44

Радик82 написал : Лампа ДНаТ , на 250,горит примерно минуту, гаснет,потом снова загорается,снова гаснет,несколько часов гонял 4 лампы

Подобное происходило, когда не проверив, что в светильниках стоит, воткнули ДНАТ-100... а дросселки там стояли 250... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

22.05.2013 в 16:12:31

andrewkhv написал : имхо, отрубается по перегрузке, а АПВ через некоторое время опять включает

Господь с вами, какое АПВ на освещении, да еще в поселке? Или там поселок ЗАТО?
Скорее всего, фотореле заглючило, такое часто бывает...

0
Аватар пользователя
Viktor Gross

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Красноярск

Сообщений: 6

21.11.2013 в 10:10:13

Здравствуйте.
Есть проблемма с наружним освещением периметра территории. После установки светильника ДРЛ-250, вся сеть начала переидически отключаться, через какое то время самопроизвольно включаться. Коммутационная аппаратура (вводной автомат, магнитные пускатели (пофазно) и защитные автоматы на катушки пускателей не отключаются.

  1. Количество светильников 23шт. (ДНаТ-250)+1шт. (ДРЛ-250).
  2. Питающий кабель 5х10 ВВГ. Подключение 1й мачты освещения проверил, нагрева и ослабления контакта присоединения нет. Проверили тепловизором фанарь и контакты, нагрев внорме. Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали? Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.
0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

21.11.2013 в 10:17:20

полтергейст.

т.е. у Вас 23 светильника ДНаТ работали номрально, и после того как установили одну ДРЛ-ку, начался полтергейст? правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.11.2013 в 10:49:25

Viktor Gross написал : Подскажите версии возможных неисправностей, заранее благодарен.

  1. а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
  2. есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
  3. равномерно ли светильники распределены по фазам?

По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.

Viktor Gross написал : нагрева и ослабления контакта присоединения нет.

скорее всего есть ещё где-то.

Viktor Gross написал : Есть ли вероятность из за 1го светильника в середине линии, отключение всей линии по нейтрали?

это вам надо замерить токи по каждой фазе и токи в нуле. 24 светильника должны быть идеально равномерно распределены по фазам. И перетоков по нулевому проводу в идеале быть не должно - надо убедиться в этом.

На самом деле, при проблемах с нулём часть светильников должна гаснуть, а часть - наоборот в этот момент светиться ярче... А у вас полтергейтс какой-то...

0
Аватар пользователя
Viktor Gross

Местный

Регистрация: 21.11.2013

Красноярск

Сообщений: 6

21.11.2013 в 12:22:35

Alexiy написал :

  1. а при отключении ДРЛ работоспособность полностью восстанавливается?
  2. есть ли компенсирующие конденсаторы в светильниках?
  3. равномерно ли светильники распределены по фазам?

По вашему описанию не вижу возможных причин отключения ВСЕХ светильников одновременно.

Светильники высоко (6ти метровые мачты) поэтому не хотелось бы без особой нужды туда подниматься.

  1. ДРЛ не отключал.(рекомендуете отключить?)
  2. по 2 конденсатора.
  3. на каждой фазе по 8 светильников.
  4. Прокрутил мегометром на 500в, от 1й мачты освещения в сторону ЩНО (щит наружнего освещения) на целостность изоляции и обрыв, всё в норме.... Но по факту, отключаются и включаются все фазы одновременно.
0