genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

16.10.2017 в 14:42:43

С мастером предстоит разговор, но прогноз в том что скорее всего съедет под предлогом "не пойман -> не вор". Я не знаю кто конкретно мог сделать подлянку и промолчать. Но для полного рассмотрения прошу прокомментировать и этот момент (как именно можно было повредить и как бы вы предъявили претензию)

Суть такова: завершается отделка, на одной из розеток обнаружил что перебит фазный провод и частично земля аккурат на выходе проводов из подрозетника (висят временные розетки). Теперь в подрозетнике остался лишь огрызок ~3см фазного провода (земля более-менее целая). Перебито либо тупым предметом либо повреждено болгаркой. Как это можно было сделать не понимаю. Кабель 2.5мм2 типа ВВГНГ, на том участке провода были без наружной оболочки.

Вопросы: что теперь с этим делать. Переложить кабель нереально. Можно ли попытаться вытянуть провод на пару сантиметров? Пайку, наращивание не рассматриваю. Замуровать кабель и отказаться от розетки тоже не рассматриваю. Есть вариант поднять розетку с 30 см до советских 90см, но это последний. Можно как компромисс попробовать снять подрозетник и поднять его на 2-3 см, визуально не должно быть заметно.

Дополнительный вопрос: какова стандартная практика в подобных случаях? Допустим мастер признается. Что с него требовать, правомочно ли наказать рублем? Он мне уже не раз портил имущество, первый раз незначительно, второй раз на 6 тыр, оба простил, третий раз я уже буду зол как не знаю кто!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2017 в 15:02:36

genuimous написал: Пайку, наращивание не рассматриваю.

Но тут же:

genuimous написал: Есть вариант поднять розетку с 30 см до советских 90см, но это последний. Можно как компромисс попробовать снять подрозетник и поднять его на 2-3 см,

Вскрыли 15 см, нарастили с помощью гильз и пресса(идеальный вариант), поставили сверху ещё распред коробку, так чтобы крышка распред коробки была за подлицо со стеной, выполнили соединение с помощью клемников.

genuimous написал: Можно как компромисс попробовать снять подрозетник и поднять его на 2-3 см

Для подключения розетки не хватит.

genuimous написал: правомочно ли наказать рублем? Он мне уже не раз портил имущество, первый раз незначительно, второй раз на 6 тыр, оба простил, третий раз я уже буду зол как не знаю кто!

По закону нет - так как нет договора на бумаге. По совести надо, хотя не понятно почему ещё работает, одного раза обычно достаточно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

16.10.2017 в 15:10:02

3 см жил в подрозетнике достаточно для наращивания опрессовкой. genuimous, Фото своей печальки представили бы ?

0

Да, ни фига.

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

16.10.2017 в 15:26:11

Фото к сожалению от уныния не догадался сделать. Через пару дней будет. А сколько надо иметь для розетки? Я думал что 3+3=6 см будет достаточно чтоб подцепить розетку, не? Опрессовать - вы имеете ввиду гильзу поставить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2017 в 15:58:49

genuimous написал: Опрессовать - вы имеете ввиду гильзу поставить?

Да. Самый надёжный способ и прессовать так чтобы кончики были не в стык, а внахлёст, по длине гильзы.

genuimous написал: Я думал что 3+3=6 см будет достаточно чтоб подцепить розетку, не?

Проведите опыт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.10.2017 в 16:08:35

megrad написал: нарастили с помощью гильз и пресса(идеальный вариант), поставили сверху ещё распред коробку

А распред коробка на кой ляд? Соединения сделанные путем опрессовки или сварки допускается делать не обслуживаемыми.

0

Грубый, но справедливый

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

16.10.2017 в 16:19:28

Гильзы по типу таких? https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g99_soediniteli_i_gilzy_izolirovannye_rossiya_germ/g9911_gilza_gsi_2_5_mednaya_1_5_2_5mm2_soediniteln/

А она в подрозетнике не будет ли потом мешать установке розетки? И кстати (не для данной ситуации, а вообще), какой размер гильзы надо брать, чтобы соединять таким образом 3, 4 провода и т.д? В Указанном примере в гильзу влезет только 2 провода или можно больше?

ЗЫ: туплю, из мануала: "Предназначены для соединения встык медных проводов методом опрессовки"

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

16.10.2017 в 16:28:40

Для гильз вам еще пресс-клещи понадобятся, а так же особое кун-фу, чтобы энтими клещщами извернуться в подрозетнике трехсантиметровый огрызок обжать.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

16.10.2017 в 16:41:00

Подрозетник пока еще можно снять, как и кабель на участке до потолка. Но я не могу разбирать потолок, откуда он приходит. В целом дело прояснилось, спасибо за подсказки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

16.10.2017 в 16:42:16

genuimous написал: Фото к сожалению от уныния не догадался сделать. Через пару дней будет. А сколько надо иметь для розетки? Я думал что 3+3=6 см будет достаточно чтоб подцепить розетку, не? Опрессовать - вы имеете ввиду гильзу поставить?

genuimous,
Да поставить гильзу . Вот такую , например. Коротенькую https://www.electro-mpo.ru/catalog/nakonechniki_gilzy/g94_gilzy_mednye_importnye_klauke_vm/g9431-gilza-vm-01260-mednaya-2-5mm2-l-15mm-luzhena/. Изолируем термоусадкой с клеем https://www.electro-mpo.ru/catalog/materialy/t32_trubki_termousadochnye_kleevye_3_1_elektromont/t3201-trubka-hts-d-4-8-4-8-1-6mm-termousazhivaemaya/ Для усаживания применяем фен с хитрой насадкой или обклабываем подозетник фольгой и работаем горелкой Ать, оказывается все с собой с собой .

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.10.2017 в 16:45:54

Vadim 161 написал: А распред коробка на кой ляд?

Там вообще то запятая. Либо гильзы, либо распред коробка.

genuimous написал: А она в подрозетнике не будет ли потом мешать установке розетки?

Мда, мой косяк надо было на первый второй разбить, а не запятую ставить.

genuimous написал: Гильзы по типу таких?

Нет,типа таких ссылка плюс термоусадка

TAB написал: Для гильз вам еще пресс-клещи понадобятся, а так же особое кун-фу, чтобы энтими клещщами извернуться в подрозетнике трехсантиметровый огрызок обжать.

И для Вас поясняю, распред коробка это второй вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.