genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

19.10.2017 в 16:31:57

В однорядном щите с рубильником проблема и одинаковыми автоматами решается тривиально путем ликвидации самой проблемы. А как быть если 2 ряда? Допустим в одном ряду только дифы, в другом ряду только однополюсники. Ввод 1ф 10 мм^2. Нейтраль (только для второго ряда) и земля идет на шины щитка. А как подключать к гребенками фазу? Ее ж надо еще распараллелить на 2 ряда. Ну и нейтраль надо подключить с общей шины ко второй гребенке (которая с двуполюсниками). Знаю что под гребенку просто подпихивают провод, но мне такое не нравится. Должен же быть нормальный способ с клеммой? И еще, почему у нейтрали и у земли есть свои шины в щитке, а у фазы не делаются? Из-за безопасности?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

19.10.2017 в 16:34:13

genuimous, схематичный рисунок значительно облегчил бы понимание Вашей проблемы.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

19.10.2017 в 16:51:37

Вот схема ввода

Непонятные мне соединения обведены зелеными кругами.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.10.2017 в 16:57:51

А что тут непонятного? Соединяется перемычками из ПуГВ обжатого НШВИ, ну или из моножилы.

0

Грубый, но справедливый

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

19.10.2017 в 17:03:27

Чем соединяются - понятно. Как- непонятно. Вот нашел картинку автоматов Хагер, а них якобы в одном автомате есть комплект разъемов и для гребенки и для питающего кабеля, и оба можно использовать сразу:

У какого производителя есть похожее, либо иное решение той же задачи?

0
Radio
Radio
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20989

19.10.2017 в 17:09:47

genuimous, у хагера есть, у иека есть, у многих есть. Чем вам хагер не нра?

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

19.10.2017 в 17:23:32

Не знаю, я пока не покупал комплектующие, я просто собрался монтировать щит и первый раз вижу это в глаза. Знакомых и электриков поспрашивал, у них квалификация от моей не далеко ушла, предлагают тоже совать провод под гребенку, а я нахожу это извращением. Хагер в принципе может и пойдет, но он малопопулярен и я его не видел в продаже. В нашем колхозе пользуют иек, легранд, шнайдер.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

19.10.2017 в 17:40:19

genuimous написал: я нахожу это извращением.

Шнейдеровская серия Acti 9 имеет "одинарные" зажимы с каждой стороны. По-Вашему, концерн Schneider Electric - извращенцы?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.10.2017 в 17:57:46

genuimous, варианта два: Хагер ссылка или АББ ссылка. Как вариант используя корпуса от шин с помощью напильника :) вырезать подобие Хагера из листа меди, либо склепать (спаять) существующие шины. Только шина больше места занимает. Ещё вариантиспользовать серии АВ с двумя клеммами. Как отметил Radio

Radio написал: у многих есть

Цена вопроса - если согласны заплатить за промсерию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

19.10.2017 в 18:12:27

genuimous, Или такую штуку ссылка или аналог от Шнайдера,ТДМ

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

19.10.2017 в 18:15:31

Может и согласен, пока нет понимания.

megrad написал: варианта два: Хагер ссылка или АББ ссылка.

не решают проблемы подвода питания, только переход на следующий ряд, к первой шине все равно надо как-то провод приколхозить.

В целом понятно, спасибо за наводку, пойду изучать ассортимент комплектующих.