Вечер добрый форумчани. Подсобите пожалуйста. Подключал у себя в квартире новый щиток. По схеме. Ввод, счётчик -> узм -> УЗО ->автоматы. На шину с автоматами есть фаза, при положении УЗО в откл состоянии. Это нормально? Или так не должно быть?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2017 в 18:03:38

Lainr, схему нарисуйте. И фото "внутренностей" не помешало бы.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

22.10.2017 в 18:38:48

Lainr написал: Или так не должно быть?

Так НЕ должно быть. Вы что-то не так подключили. И присоединяюсь:

СтранникXXI написал: схему нарисуйте. И фото "внутренностей" не помешало бы.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.10.2017 в 18:53:12

Lainr написал: На шину с автоматами есть фаза, при положении УЗО в откл состоянии.

Чем меряли?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Lainr

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Москва

Сообщений: 9

22.10.2017 в 19:08:56

Извините, нарисовать пока не могу, пишу с телефона. Фото к сожалению тоже пока нет возможности сделать.

Попробую описать словами.

На этаже ввод. Далее заходит в кв, заземление, фаза и ноль. Фаза и ноль на счётчик, заземление на шину заземления. Далее от счётчика на вход узм фаза и ноль. С узм выход на вход УЗО,с УЗО выход на отдельную шину нулевую, а фаза на группу автоматов. При этом все заземляющие провода идут на одну единую шину заземления. Вроде всё правильно. Может быть УЗО бракованный? Такое возможно? Хотя тест срабатывает при нажатии на кнопку.

0
Аватар пользователя
Lainr

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Москва

Сообщений: 9

22.10.2017 в 19:18:58

А если УЗО выкл, с него фаза на автомат. С автомата, идёт линия в комнату, а кабель заземления отломлен от нулевой шины. Тогда возможн КЗ на линии в комнате?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20731

22.10.2017 в 19:54:14

Lainr написал: Попробую описать словами.

Опишите словами, как и чем вы установили, что на выходе отключенного узо есть фаза?

0
Аватар пользователя
Lainr

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Москва

Сообщений: 9

22.10.2017 в 20:09:09

Radio, Стыдно признаться. Не соблюдение Тб. Линии по комнатам развел, но ещё не распаял в коробках. Начал расключать щиток. Собрал щиток, включаю ввод. Не включался УЗО. Начал по очереди отсоединять нулевые от шины. Нашел из-за которой это происходит. Остальные подсоединил обратно, а из-за которой узо срабатывал, не подключил. Далее УЗО в положении выкл!!! Полез в ту линию в комнате, кабель ещё в изоляции, просто видимо жилы немного замыкали между собой из-за плохого среза кусачками. Схватил плоскогубцами, и тут бах искры )))) Повторю, УЗО был в положении выкл!!! Ввод отключил, кончик срезал. После этого собрал, всё работает. Но теперь думаю, что или из-за того что нуль был отключен сработало на КЗ или все таки это УЗО изначально неисправен?

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

23.10.2017 в 02:46:36

Radio написал: Опишите словами, как и чем вы установили, что на выходе отключенного узо есть фаза?

Чтобы навелась там "фаза", емкость между разведенными контактами внутри УЗО должна намного превысить емкость между жилами фазы и земли в 10ах метров проводки внутри квартиры. Чет мне не верится

Lainr написал: и тут бах искры ))))

  • И отработавший групповой автомат ? или нет ?

Lainr написал: Ввод отключил, кончик срезал.

  • Чем отключил ?

  • При срезании, коротнул опять все жилы и повторного баха не было ?

В общем, С фазой 2 варианта :

  • Идет мимо вдт. Откуда то

  • Всамом деле остается подключена через вдт в положении выкл. Такое не каждый день встречается и с самым дешевым вдт....

И с нулем тоже :

  • Подключен к чужому нулю где то, так же как фаза

  • Был замкнут на землю на срезе кабеля

Проверьте :

  • Есть ли там фаза до сих пор, после того как бахнуло ?

  • При включенном вдт, вышибает ли его при подключении нагрузки (лампочки накаливания, ...) между фазой и землей этой линии

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, есть ли там фаза. Если есть, отключите и соседские автоматы. За одно, проверте нет ли случайно 380в между неотключаемой фазой и своей фазой

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, есть ли фаза на гребенке в щитке или на выходе кого то из автоматов

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, и разведенных в разные стороны концах на дальнем конце кабеля, горит ли ЛН при подключении между своей фазой в щитке (до вдт) и нулем этой группы, отключенном от шинки. Т.е. есть ли там чужой ноль

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

23.10.2017 в 03:26:58

Lainr написал: и тут бах искры ))))

  • И отработавший групповой автомат ? или нет ?

Lainr написал: Ввод отключил, кончик срезал.

  • Чем отключил ?

  • При срезании, коротнул опять все жилы и повторного баха не было ?

В общем, С фазой 2 варианта :

  • Идет мимо вдт. Откуда то

  • Всамом деле остается подключена через вдт в положении выкл. Такое не каждый день встречается и с самым дешевым вдт....

И с нулем тоже :

  • Подключен к чужому нулю где то, так же как фаза

  • Был замкнут на землю на срезе кабеля

Проверьте :

  • Есть ли там фаза до сих пор, после того как бахнуло ?

  • При включенном вдт, вышибает ли его при подключении нагрузки (лампочки накаливания, ...) между фазой и землей этой линии

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, есть ли там фаза. Если есть, отключите и соседские автоматы. За одно, проверте нет ли случайно 380в между неотключаемой фазой и своей фазой

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, есть ли фаза на гребенке в щитке или на выходе кого то из автоматов

  • При отключенных групповых автоматах и вдт, и разведенных в разные стороны концах на дальнем конце кабеля, горит ли ЛН при подключении между своей фазой в щитке (до вдт) и нулем этой группы, отключенном от шинки. Т.е. есть ли там чужой ноль

0
Аватар пользователя
Lainr

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Москва

Сообщений: 9

23.10.2017 в 19:45:41

Спасибо всем откликнувшимся. Отбой мужики.

Сегодня вернулся вооруженный мультиметром и контролькой. Пытался повторить, нет фазы на выходе УЗО в положении выкл. Всё работает как и должно работать.

Теперь сомнения берут, могло ли что-то залипнуть внутри УЗО, что он не отработал и не разорвал фазу, при выкл положении?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

23.10.2017 в 19:48:50

Lainr, а какой фирмы для УЗО? Если ТДМ, ЕКФ и тому подобное, то вполне возможно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

23.10.2017 в 20:07:10

Vadim 161 написал: Lainr, а какой фирмы для УЗО? Если ТДМ, ЕКФ и тому подобное, то вполне возможно.

Vadim 161, То есть был случай ?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

23.10.2017 в 20:40:35

dokar, та брешет

0

человек-электрик

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.10.2017 в 20:44:43

Vadim 161 написал: Если ТДМ, ЕКФ и тому подобное, то вполне возможно.

И отчего же вдруг именно в этих вполне возможно? Это так кажется или был "разбор полётов со вскрытием"?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.