Как зажать РЕ 25 кв.мм (ПуВ-семижилка) в шине заземления щитка ?
У АВВ, смотрю, шинки есть с дырками под 25 кв.мм, но этот семи-жильный кабель чем-то обжать ещё нужно.
Несколько не очень красивых идей пришло в голову. А как бы это сделали вы ?:
26.10.2017 в 21:01:49
Как зажать РЕ 25 кв.мм (ПуВ-семижилка) в шине заземления щитка ?
У АВВ, смотрю, шинки есть с дырками под 25 кв.мм, но этот семи-жильный кабель чем-то обжать ещё нужно.
Несколько не очень красивых идей пришло в голову. А как бы это сделали вы ?:
26.10.2017 в 21:08:22
SunFire написал: Как зажать РЕ 25 кв.мм (ПуВ-семижилка) в шине заземления щитка ? У АВВ, смотрю, шинки есть с дырками под 25 кв.мм, но этот семи-жильный кабель чем-то обжать ещё нужно.
Если захотите зажать в наконечник, то в такое же сечение в шине может не войти. Уверен, что можно можно провод в клеммы шинки так зажать и наверняка это предусмотрено в рекомендациях вендора...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2017 в 21:13:45
SunFire написал: в шине заземления щитка
Вы бы размер указали. Распред блок, шинный терминал , "распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый , поставить клемник.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.10.2017 в 21:27:54
26.10.2017 в 21:29:45
megrad написал:
SunFire написал: в шине заземления щитка
Вы бы размер указали. Распред блок, шинный терминал , "распустить" жилу на отдельные проводники и под винты каждый , поставить клемник.
megrad, размер чего ? Шинку хочется стандартную, как у АВВ или Шнайдера. Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника. Шинный терминал есть (до 16 кв.мм., но в него прекрасно лезет семижилка 25 кв.мм., так как она при зажиме расползается в прямоугольник), но для него нужна мощная медная шина, что опять же излишне для одного провода. Насчёт распустить - думал тоже ...
26.10.2017 в 21:31:35
Starnet122 написал: Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника.
А ТДМ чем не устраивает?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.10.2017 в 21:32:35
Starnet122 написал: Про распред-блок типа ABB BRU125 думал, но дорого для одного провода в качестве переходника.
Смотрите какая прелесть существует

26.10.2017 в 21:36:16
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу