Есть у меня квартира в самом центре самого благоустроенного города самой лучшей страны. Рядом море, больницы, магазины, баня, стадион, казино и аэропорт. На этом плюсы заканчиваются. Квартира не очень хорошая, настолько не очень, что я бы сказал плохая. Дому 60+ лет, двухжилка алюминиевая. Ввод (насколько я расколупал) медный, на вид 4 мм2. Какой там люминь должен быть по квартире? 1.5 мм или 2.5 мм? На вид вроде как 1.5, но это ж совсем беспредел.

Далее, изначально там были пробки на 5А. Потом на 10А. Потом на 16А и сейчас вот на 20А, стандартные плавкие (белые такие). Я все знаю, понимаю, внимательно отношусь к проводке и научился ее аккуратно нагружать, таким образом мы с ней успешно живем много лет. Задел прочности там хороший (на удивление).

Квартиру буду пытаться продавать, если не выйдет, буду сдавать. Отсюда вопросы: 1) если я заменю предохранители на 16А (или сколько???) автоматические, такие советские черные, насколько опасно что допустим квартиранты в нарушение моих инструкций забьют и поставят жучок или же более мощные пробки? Все сгорит сразу или не совсем сразу? Реален ли пожар? 2) будет ли правильным сделать наружный микрощиток и пустить медный провод 1.5мм с защитой 10А на каждую линию и самыми дешманскими автоматами (всего 2-3 линии) в проводе ВВГНГ без гофры прямо по стенам? мне надо это сделать дешево и быстро, иначе нет смысла, потому что тогда логичнее развернуть капремонт по-полной, на что денег нет и не будет (экономически целесообразнее слить квартиру за копейки).

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.10.2017 в 19:58:33

genuimous написал: будет ли правильным сделать наружный микрощиток и пустить медный провод 1.5мм с защитой 10А на каждую линию и самыми дешманскими автоматами (всего 2-3 линии) в проводе ВВГНГ без гофры прямо по стенам?

  • я бы так и поступил, только всё-таки пусть в дешевеньком, но кабель-канале. Для хрущевок вполне годное решение. Ну и автоматы хотя-бы IEK, они хоть более-менее правдивые. Да, и на ввод поставил бы АВ ампер на 20 максимум. (у вас наверное пакетник под счетчиком, или пробка в общем коридоре?)
0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.10.2017 в 20:04:09

genuimous написал: забьют и поставят жучок или же более мощные пробки? Все сгорит сразу или не совсем сразу?

Ну тут уж как повезет, либо полыхнет, либо алюминька быстро отгорит где-нибудь в коробке и всё.

0

Грубый, но справедливый

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

27.10.2017 в 20:53:53

В подъездном щитке после аварии поменяли на современные 32А автоматы. Ну понятно что по беспределу экономить не буду. Поставлю иек например. Ну может кабель-канал тоже, а просто открытый нельзя? Опасно считается? Например взять кабель с заполнителем, у него как бы встроенный кабель-канал выходит.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.10.2017 в 21:08:56

genuimous написал: кабель с заполнителем, у него как бы встроенный кабель-канал выходит.

Встроенный внутрь? Креативно.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

27.10.2017 в 21:09:23

Да открыто не опаснее чем в кабель-канале, только вряд ли вы сможете просто открытый кабель эстетично проложить. А если у вас эконом-вариант, то разница в цене простого ВВГ и, допустим, НУМа, запросто окупит бюджетный кабель-канал. Его, кстати, можно и на 2-сторонний вспененный скотч клеить, у меня вышло норм. на одном заказе - в хрущевке-панельке.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

27.10.2017 в 21:19:06

genuimous написал: В подъездном щитке после аварии поменяли на современные 32А автоматы. Ну понятно что по беспределу экономить не буду. Поставлю иек например. Ну может кабель-канал тоже, а просто открытый нельзя? Опасно считается? Например взять кабель с заполнителем, у него как бы встроенный кабель-канал выходит.

genuimous, во-первых, при использовании кабель-канала ниже вероятность механических повреждений, а во-вторых, все ж эстетичнее, чем просто кабель по стене. Денежные затраты небольшие, а по времени практически то же самое.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.10.2017 в 03:47:04

Я снимаю старую хрущевку. Тот же люминь гнилой был. Перед сдачей хозяйка переделала всю по наружке в кабель канале. Краски у меня было завались, покрасил стены во всей квартире и нормально. Зато новая проводка, на душе спокойнее. И мне и хозяйке.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

28.10.2017 в 09:45:56

Если ремонт квартиры с переделкой проводки - не вариант, тогда голосую за наружную проводку в кабель-каналах. genuimous, что квартира не очень хорошая - это ерунда, главное чтобы стены дома, перекрытия, крыша были в нормальном состоянии, а квартиру можно отремонтировать (ИМХО). Если, конечно, Ваш дом не попадёт под снос как в Москве.

0

Вечный студент

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

29.10.2017 в 12:35:21

genuimous написал: Ну может кабель-канал тоже, а просто открытый нельзя? Опасно считается?

Просто открытый можно, и это считается (по ПУЭ 7) очень безопасным, можно применять и провод вместо кабеля. Просто потому, что все повреждения сразу видно, и сразу можно устранить.

Т.е., сверхбюджетный и при этом более-менее безопасный вариант -- прямо по стенам ПУНП 2x2,5 на розетки, 2x1,5 на свет, открыто, под защитой 16 и 10А автоматов и УЗО на 30 мА. Только проследить, чтобы пучков ПУНПа не образовывалось, вести на расстоянии друг от друга.

ВВГнг в жилых помещениях очень плохой выбор. Если без пучков не обойтись, то нг-LS. От ВВГнг при сгорании дым такой удушливый, что рядом с открытым костром находиться невозможно, в помещении поджигать я его не рискнул.

Кабель-каналы, конечно, эстетичнее даже самые дешевые. Только не такой уж это простой способ прокладки, когда стены неровные. Неровности хорошо прощают большие, "парапетные" каналы, как в офисах, но у них цена даже у самых дешевых изрядная.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

29.10.2017 в 12:57:03

stroke написал:

genuimous написал: Ну может кабель-канал тоже, а просто открытый нельзя? Опасно считается?

Просто открытый можно, и это считается (по ПУЭ 7) очень безопасным, можно применять и провод вместо кабеля. Просто потому, что все повреждения сразу видно, и сразу можно устранить.

Т.е., сверхбюджетный и при этом более-менее безопасный вариант -- прямо по стенам ПУНП 2x2,5 на розетки, 2x1,5 на свет, открыто, под защитой 16 и 10А автоматов и УЗО на 30 мА. Только проследить, чтобы пучков ПУНПа не образовывалось, вести на расстоянии друг от друга.

ВВГнг в жилых помещениях очень плохой выбор. Если без пучков не обойтись, то нг-LS. От ВВГнг при сгорании дым такой удушливый, что рядом с открытым костром находиться невозможно, в помещении поджигать я его не рискнул.

Кабель-каналы, конечно, эстетичнее даже самые дешевые. Только не такой уж это простой способ прокладки, когда стены неровные. Неровности хорошо прощают большие, "парапетные" каналы, как в офисах, но у них цена даже у самых дешевых изрядная.

Про ПУНП и ВВГнг - это, как TAB выражается, креативно. Про монтаж кабель-каналов тоже занимательно. :eek: