rip87 написал: В конце концов подцепите вы туда обычные лампочки накаливания вместо светодиодных и убедитесь. Вангую - в выключателе напутали провода.
rip87, Один из последних вариантов который остался.Сегодня попробую.
31.10.2017 в 15:50:04
rip87 написал: В конце концов подцепите вы туда обычные лампочки накаливания вместо светодиодных и убедитесь. Вангую - в выключателе напутали провода.
rip87, Один из последних вариантов который остался.Сегодня попробую.
31.10.2017 в 15:50:29
m.shop.tuning написал: Снизу 2 контакта, с верху естественно 1.
Провод, который идет к лампочке может быть снизу а не сверху. Проверьте. В обоих выключателях.
31.10.2017 в 15:53:11
31.10.2017 в 15:55:55
m.shop.tuning написал: Схема подключения выключателя(расположена на обратной его стороне) соответствует выше приведенной.(части выключателя)
Как прозванивали?
31.10.2017 в 16:00:10
Микитович написал: m.shop.tuning, Нормаль. Схема правильная. Либо указатели на выключателях напутаны (бывает) либо в распаечной коробке что то напутали.
Микитович, В коробке нет, т.к. не один я там проверял и ошибки не может быть. Не тяжелая схема для подключения. Учитывая, что подключение идет к новому 3-х жильному проводу. Нет "лапши" все на виду. А контакты прозванивал на выключатели, все работает и схема сзади него(выключателя) соответствует. Непонятная ситуация. Просто с обычной лампой накаливания все работает замечательно.
31.10.2017 в 17:15:11
m.shop.tuning написал: Схема подключения выключателя(расположена на обратной его стороне) соответствует выше приведенной.(части выключателя)
Вот совсем недавние терки в вашим проходным . Возможно вы , схему выключателя не смотря на прозвонку неправильно читаете.
Да, ни фига.
31.10.2017 в 18:50:31
dokar, кОПИПАСТ из 4 поста: "Прозвонил, подключил, всё работает. 2 - входящая фаза, которая уходит на 3,6 5 - входящая фаза, которая уходин на 1,4
Тому, кто рисовал эту схему на выключателях надо дать по рукам Я не электрик :yes:" :scare
31.10.2017 в 19:41:33
dokar, спасибо! Еще раз прозвоню все.
31.10.2017 в 21:33:32
m.shop.tuning написал: Еще раз прозвоню все.
Можно и прозвонить... а можно и каталог глянуть... ;) Так, как на рисунке подключали переключатели?

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
31.10.2017 в 21:41:45
Ну нужно не толко на схему смотреть а ещё на нумерацию контактов. Неправильно подключено. Что-то не то прозвонили.