guest15 написал: Как правило, при выборе подрядчика, в нашей госконторе руководствуются именно критерием цены. К сожалению.
Можно выбирать и по цене, но жестко прописывать условия выполнения работ, материал из которого делать.
p.s. Сам наблюдал закупки по наименьшему предложению цены без чётко оговоренных условий. В итоге один мусор, но как только прописал даже модели изделий и их параметры, так сразу все зашевелились ибо на......ь не получается, а звонков сколько, аж телефон горячий :). Но всё прошло как надо и получили нужное нам! Так что пробуйте.
02.11.2017 в 08:17:58
Плохое соединение. Открутит кто-нибудь и привет. Провода стояка соединить гильзой и заизолировать, а ответвление сделать в другом месте - орехом.
02.11.2017 в 10:57:30
Не знаю чего вы все закритиковали. По фото не видно аллюминевые наконечники или медные луженые,зато точно видно,что нет гравера,а есть 2 шайбы и 2 гайки. Орехи не панацея - помню был у на случай в 5 этажке выгорела фаза новая медная 10 или 16кв в стояке из-за ослабленнего контакта в орехе (тянули новый кусок провода со второго этажа на первый или с третьего на второй (уже не помню точно),так как стояк оказался короткий для соединения).Нюанс такой еще - стояки из пугв,а отводы из моножилы.
02.11.2017 в 12:04:16
CadoganWest написал: Если наконечники по ГОСТ, то (должно быть) у ТМЛ-16 L=40мм, у TA-16 L=60мм. Если предположить, что на фото такие наконечники, то (по пропорциям) больше похоже на ТА.
Выходит, что это ТМЛ-10. Сегодня промерил длину наконечников, 38.5-39 мм. Судя по нанесенной на наконечник чеканке ("10") - наконечники под сечение 10 кв.мм. По каталогу - как раз соответствует этой длине.
02.11.2017 в 12:19:33
guest15 написал:
CadoganWest написал: Если наконечники по ГОСТ, то (должно быть) у ТМЛ-16 L=40мм, у TA-16 L=60мм. Если предположить, что на фото такие наконечники, то (по пропорциям) больше похоже на ТА.
Выходит, что это ТМЛ-10. Сегодня промерил длину наконечников, 38.5-39 мм. Судя по нанесенной на наконечник чеканке ("10") - наконечники под сечение 10 кв.мм. По каталогу - как раз соответствует этой длине.
guest15, Хоть с этим порядок. А для оценки материала наконечников достаточно было напильником по ушам. Опрессовка и соединение все равно косячные.
02.11.2017 в 15:20:45
Слышал такое мнение, что ТМЛ можно оконцовывать алюминиевые провода. Но каким документом это можно подтвердить - непонятно. Я бы так не делал.
02.11.2017 в 17:06:00
AlekSss написал: Нюанс такой еще - стояки из пугв,а отводы из моножилы
В таком случае надо было бандаж сначала сделать поверх ПуГВ, а уже потом орех ставить.
Грубый, но справедливый
02.11.2017 в 17:17:08
dokar написал: А для оценки материала наконечников достаточно было напильником по ушам.
Напильником тоже проверил - медь (на фото - подпиленное "ухо").
02.11.2017 в 17:39:04
guest15, Ну значит точно переделывать. rip87, кстати предложил неплохой вариант.
rip87 написал: Провода стояка соединить гильзой и заизолировать, а ответвление сделать в другом месте - орехом.
Грубый, но справедливый
02.11.2017 в 18:05:05
rip87 написал: Провода стояка соединить гильзой и заизолировать, а ответвление сделать в другом месте - орехом.
Согласен. В нашем техзадании примерно так и было обозначено:
"Соединение приходящих/уходящих проводников магистрального транзитного кабеля через ГА-гильзу под опрессовку, присоединение через ответвительный сжим («орех») отводов к вводному автомату и PEN-шине Примечание: Соединение приходящих/уходящих проводников магистрального транзитного кабеля и присоединение отводов допускается выполнить в одной ГА-гильзе сквозной конструкции, при условии плотной «набивки» гильзы."
То что на фото - уже их вольная интерпретация.
03.11.2017 в 09:00:21
guest15, да. В техзадании делается упор на непрерывность стояка, и неразборное соединение.