Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.02.2018 в 23:49:10

Здравствуйте. Листал вкладки и увидел эту :o . Работа сделана, тапками не кидать, всё делалось бюджетно и по проекту! Дабы всунуть вводной ВА на 32А/2п в этажный щит, пришлось заменить крайний нерабочий пакетник на новый ВА 32А/2п, тем более, что этот пакетник от той же квартиры. Так же было сделано 2 новых отвода от PEN стояка, так как изначально N брался с левого болта щита и шел кусками от одного пакетника к другому :cool: , N на остальные 3 квартиры менялся за бесплатно. Вся работа делалась без отключения стояка. В квартире был установлен накладной щиток, от которого была сделана разводка на розетки и освещения. Измерения сделали, приёмка всё приняла, все довольны, а хозяин квартиры неимоверно счастлив, что ему наконец через 6 месяцев дали в квартиру свет.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

21.02.2018 в 00:05:31

Songo написал: В квартире был установлен накладной щиток, от которого была сделана разводка на розетки и освещения.

А как же диффзащита ?

0

Да, ни фига.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2018 в 00:44:22

dokar написал: А как же диффзащита ?

К сожалению никак. Я хотел поставить ВДТ, но в проект его отказались добавлять, да и заказчик хотел дешевле.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

21.02.2018 в 00:50:10

Songo написал: но в проект его отказались добавлять,

Чем мотивировали ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

21.02.2018 в 00:54:30

Songo написал: Работа сделана, тапками не кидать, всё делалось бюджетно и по проекту!

Что мешало выйти из щитка сверху? Накрыли бы провода до высоты 2метра стальным П профилем и всё. Сейчас у вас не выполнено требование механической защиты кабелей до высоты 2 метра.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2018 в 01:03:54

dokar написал: Чем мотивировали ?

Категоричным отказом. Заказчик просил дешевле, а требований на обязательную установку нет.

BV написал: Что мешало выйти из щитка сверху?

Как минимум отсутствие отверстий.

BV написал: Накрыли бы провода до высоты 2метра стальным П профилем и всё. Сейчас у вас не выполнено требование механической защиты кабелей до высоты 2 метра.

Можно было бы сделать, я вообще трубу хотел водопроводную использовать, но всё это дополнительная цена за материал и работу, а заказчик больше платить не хотел. Я хотел по другому многое сделать, но для вписывание в бюджет...... Для понимания выполненной работы и оплаты озвучу сумму за данную работу (частичный поиск материала, продумывание схемы + монтаж) = 130$ Материал оплачивал заказчик отдельно, вышло примерно 150$.

p.s. Думаю, что за эту сумму наверно никто бы не делал эту работу с данного форума. ИМХО Просто там у людей тяжелая ситуация, посиму я иногда занимаюсь "благотворительностью".

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

21.02.2018 в 01:42:14

Songo написал: вышло примерно 150$.

УЗО с установкой добавило бы еще 30 баксов , примерно . С другой стороны у вас там не ахти . http://www.realbrest.by/novosti/brest-i-region/kuda-idesh-zarplata.html

0

Да, ни фига.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11275

21.02.2018 в 01:57:22

Songo написал: В квартире был установлен накладной щиток, от которого была сделана разводка на розетки и освещения.

Так туда же в квартиру можно было задвинуть остальные автоматы и счётчик, если всё равно всё согласовывалось. С другой стороны всё что в отдельном щите вполне можно было бы и в общий щит уплотнить слева (возможно взять счётчик размером поменьше), тогда можно было бы пару автоматов исключить, коль:

Songo написал: заказчик хотел дешевле.

-

Songo написал: Что мешало выйти из щитка сверху?

Как минимум отсутствие отверстий.

Так если щит перевернуть, то отверстие получается сверху, счётчик снизу, автоматы сверху - как и в основном щите.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

21.02.2018 в 02:03:38

Songo написал: Как минимум отсутствие отверстий.

Просверлить - ну никак? ;) По крайней мере не болтались бы незащищенные петли провода снизу. Меньше кабеля бы потребовалось. На бюджет бы это никак не повлияло. Времени - на 5 минут больше.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2018 в 02:06:32

dokar написал: УЗО с установкой добавило бы еще 30 баксов , примерно .

Заказчик вообще хотел в 100$ вложиться.

dokar написал: С другой стороны у вас там не ахти .

Мягко сказано.

ser000 написал: Так туда же в квартиру можно было задвинуть остальные автоматы и счётчик, если всё равно всё согласовывалось.

У нас нельзя ставить счётчик в квартире.

ser000 написал: С другой стороны всё что в отдельном щите вполне можно было бы и в общий щит уплотнить слева (возможно взять счётчик размером поменьше),

Меньшего размера у нас особо не найти, с этим у нас туго :(. Ко всему пришлось бы вырезать окно в этажном щите.

ser000 написал: Так если щит перевернуть, то отверстие получается сверху, счётчик снизу, автоматы сверху - как и в основном щите.

И счётчик стоял бы на "голове" и показания тоже.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.02.2018 в 02:10:07

BV написал: Просверлить - ну никак? ;) По крайней мере не болтались бы незащищенные петли провода снизу. Меньше кабеля бы потребовалось. На бюджет бы это никак не повлияло. Времени - на 5 минут больше.

Надо было бы покупать П образный профиль и крепеж к нему, а эту трубу и гофру я подарил заказчику. Я хотел щит повесить вверх отверстиями, но счётчик не становился нормально. Естественно, что при большом желании всё можно было бы сделать лучше, но сумма была бы та же. p.s. Если будет опять такой заказ, обязательно сделаю как вы предлагаете :).

0