08.11.2017 в 22:08:05
CodeX написал: Сам в электрике честно, ни чего не понимаю.
Значит берете своего "электрика", сажаете в машину и везете например в Леруа Мерлен. Там Ваш специалист берет с полочек что ему необходимо, и едете обратно собирать щит. Если у этого "электрика" ярко выраженный азиатский профиль, то здесь Вам все равно ни чем не помогут.
08.11.2017 в 22:11:30
Прежде чем производителей выбирать, нужно определиться с потребителями, какие кабели на них идут и какие номиналы автоматов. Пусть такой список напишут, нарисуют схему (просто квадратиками, без изысков), тогда можно вести разговор о щите.
Вот это:
CodeX написал: Автомат двухполюсный – 63 А Р2 – 1 шт Автомат двухполюсный – 50 А Р2 – 1 шт
похоже на мнимую селективность.
А это:
CodeX написал: Автомат двухполюсный – 25 А Р2 – 1 шт
похоже на "штоб не выбивало".
CodeX написал: Регулятор напряжения: -63 А – 1 шт. и 32 А - 1 шт.
Если это реле напряжения, то почему их два?
CodeX написал: Шина фазная в изоляторе на дин-рейку – 2 шт.
Если это кросс-модуль, то насколько присоединений?
Где провода?
08.11.2017 в 22:15:11
Rumato написал: Если у этого "электрика" ярко выраженный азиатский профиль, то здесь Вам все равно ни чем не помогут.
почему не помогут? я помогу.
ТС, учитесь грубо пинать ногами и гнать такого илехтрика нахрен и подальше. а то вам ведь жить в квартире с тем, что он натворит. а им и в юртах у костра хорошо...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2017 в 22:17:45
alx220 написал: Нормальный электрик в Леруа ехать откажется.
А где еще Хагер купить? Шинки, гребенки, щит. Кабель-каналы. Подрозетники. Да в принципе за исключением кабеля там все можно брать. И все отличного качества.
08.11.2017 в 22:20:19
Rumato написал: А где еще Хагер купить?........ Кабель-каналы. Подрозетники.
от Хагер этого в леруа нет, не уподобляйтесь
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2017 в 22:20:22
megrad написал: Для чего?!! ТАКОЙ МОЩНОСТИ.
Регулировать напряжение во всей квартире, когда оно будет повышено ;)
p.s. И потом новая тема: Оцените щит, что-то тут не так :popcorn
08.11.2017 в 22:23:43
Rumato написал: Кабель-каналы. Подрозетники
Интересно, где они там, в смысле в ЛМ?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2017 в 22:31:07
Ну Вам что, все разжёвывать надо? Хагер - модулька, щит, гребёнки. Шнайдер - подрозетники. ИЭК - кабель-каналы, изолента. Читать нужно так - кроме кабеля в Леруа можно брать все, по вменяемым ценам.
08.11.2017 в 22:33:41
Rumato написал: ИЭК - кабель-каналы, изолента.
С уголками проблем на кабель-каналы у IEK. А изолента у них какая хорошая?
08.11.2017 в 22:34:59
Rumato написал: Ну Вам что, все разжёвывать надо
Ну, извините. Просто Вы так неоднозначно сформулировали, что я это все отнес к одному вендору...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2017 в 22:35:47
Rumato написал: кроме кабеля в Леруа можно брать все
не нагнетайте, пож.
и кабель сейчас в леруа есть вполне приличный (да и раньше был, между прочим). вы, похоже, живете прошлым.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2017 в 22:36:28
Songo написал: у IEK. А изолента у них какая хорошая?
приличная
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2017 в 22:36:35
Rumato написал: А где еще Хагер купить?
Е-вольта.
Rumato написал: Шинки, гребенки
Смотря какого производителя. Вряд ли в Леруа богатый выбор.
Rumato написал: щит
На 96 модулей в Леруа? Удобен ABB серии AT/U. Но подобного в ЛМ нет.
Rumato написал: Кабель-каналы.
Хорошие - ДКС, Легранд. С остальными не работа, а трата времени.
Rumato написал: Подрозетники.
Хорошие - Шнейдер. Не знаю, как сейчас, раньше в ЛМ их не было.
Rumato написал: Да в принципе за исключением кабеля там все можно брать. И все отличного качества.
Как-то ничего там для себя не нахожу. Дюбель-гвозди и буры иногда. Хотя нет, есть там удобная штука - называется шарошка для обработки металлических труб. Вот ей удобно грат с труб снимать.
Все вышеперечисленное есть в ЭТМе и Электромонтаже. В основном, там и закупаюсь.
08.11.2017 в 22:39:02
Songo, Углы болгаркой подрезаю. Изолента 19 мм, если завтра найду, то сфоткаю.