ZooZoo написал: не нагнетайте
Типа свои грабли..
08.11.2017 в 21:59:21
ZooZoo написал: не нагнетайте
Типа свои грабли..
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.11.2017 в 22:01:07
CodeX написал: и 32 А 30 ма – 1 шт.
Это сильно настораживает :eek:
CodeX написал: 16 А 30 ма – 27 шт.
богато :)
CodeX написал: что им необходимо для начала
А на какой стадии у вас отделка на объекте ?
CodeX написал: Импульсное реле: 32 А
очень интересно :cool: CodeX, подозрительно всё это как-то :o Я представляю что бы сказали мои заказчики вздумай я такое провернуть :(
И это пройдёт ...
08.11.2017 в 22:04:28
CodeX написал: Сам в электрике честно, ни чего не понимаю.
Без обид, но видимо, на то и рассчитано.
CodeX написал: Шина соединительная гребенчатая – 63 А – 4 метра
Вот даже если представить, что прямо все-все будет расключаться через гребенки, то получается, исходя из размера распространенной ДИН-рейки в 12 модулей, то 4000мм/210мм = 19+ ДИН реек))) А 96 модулей - 8 реек в один ряд. Хулиганы, однако!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.11.2017 в 22:07:07
MaSeVi, кстати - да , на фига там гребёнка если
CodeX написал: Диф.автоматы:
а они очень разные :cool:
И это пройдёт ...
08.11.2017 в 22:08:05
CodeX написал: Сам в электрике честно, ни чего не понимаю.
Значит берете своего "электрика", сажаете в машину и везете например в Леруа Мерлен. Там Ваш специалист берет с полочек что ему необходимо, и едете обратно собирать щит. Если у этого "электрика" ярко выраженный азиатский профиль, то здесь Вам все равно ни чем не помогут.
08.11.2017 в 22:11:30
Прежде чем производителей выбирать, нужно определиться с потребителями, какие кабели на них идут и какие номиналы автоматов. Пусть такой список напишут, нарисуют схему (просто квадратиками, без изысков), тогда можно вести разговор о щите.
Вот это:
CodeX написал: Автомат двухполюсный – 63 А Р2 – 1 шт Автомат двухполюсный – 50 А Р2 – 1 шт
похоже на мнимую селективность.
А это:
CodeX написал: Автомат двухполюсный – 25 А Р2 – 1 шт
похоже на "штоб не выбивало".
CodeX написал: Регулятор напряжения: -63 А – 1 шт. и 32 А - 1 шт.
Если это реле напряжения, то почему их два?
CodeX написал: Шина фазная в изоляторе на дин-рейку – 2 шт.
Если это кросс-модуль, то насколько присоединений?
Где провода?
08.11.2017 в 22:15:00
08.11.2017 в 22:15:11
Rumato написал: Если у этого "электрика" ярко выраженный азиатский профиль, то здесь Вам все равно ни чем не помогут.
почему не помогут? я помогу.
ТС, учитесь грубо пинать ногами и гнать такого илехтрика нахрен и подальше. а то вам ведь жить в квартире с тем, что он натворит. а им и в юртах у костра хорошо...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2017 в 22:17:45
alx220 написал: Нормальный электрик в Леруа ехать откажется.
А где еще Хагер купить? Шинки, гребенки, щит. Кабель-каналы. Подрозетники. Да в принципе за исключением кабеля там все можно брать. И все отличного качества.
08.11.2017 в 22:20:19
Rumato написал: А где еще Хагер купить?........ Кабель-каналы. Подрозетники.
от Хагер этого в леруа нет, не уподобляйтесь
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.11.2017 в 22:20:22
megrad написал: Для чего?!! ТАКОЙ МОЩНОСТИ.
Регулировать напряжение во всей квартире, когда оно будет повышено ;)
p.s. И потом новая тема: Оцените щит, что-то тут не так :popcorn
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу