Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

06.02.2007 в 17:53:03

Добрый день коллеги скажите вот есть кабель который защищён трубой при выходе из грунта до 3,0м в высоту и 0,4 м в глубину. Нужно ли заземлять с двух её концов?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2007 в 18:05:20

Под землей, вообще-то, нельзя прокладывать кабель в металлической трубе ( это я про 0,4 метра ). А для заземления и одной точки достаточно.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

06.02.2007 в 18:18:18

а в чём же делать ввод?
Можно ли под фундамент завести бронированный кабель без трубы вообще, если фундамент малозаглублённый (20-30 см)?

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

06.02.2007 в 18:24:19

Leonid53 написал : а в чём же делать ввод?
Можно ли под фундамент завести бронированный кабель без трубы вообще, если фундамент малозаглублённый (20-30 см)?

Пуэ гласит нет, есле я не ошибаюсь.

0
Алексей 22
Алексей 22
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 240

06.02.2007 в 18:26:29

avmal написал : Под землей, вообще-то, нельзя прокладывать кабель в металлической трубе ( это я про 0,4 метра ). А для заземления и одной точки достаточно.

А где это написано? А что касается заземления в двух точках может есть какие пункты, а не знаю?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2007 в 19:08:19

Алексей 22 написал : А где это написано?

В тех же ПУЭ и ГОСТах.

0
Luddit
Luddit
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

06.02.2007 в 19:19:26

Сдается мне, что металлическую трубу в земле можно считать заземленной со скольких угодно концов.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

06.02.2007 в 19:46:22

Алексей 22 написал : Пуэ гласит нет, есле я не ошибаюсь.

из ПУЭ (5-е издание) 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя СССР

вопрос о вводе в виде стальной трубы как-то обходится

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2007 в 20:56:17

Leonid53 написал : вопрос о вводе в виде стальной трубы как-то обходится

Речь идет не о вводе в трубе, а о прокладке кабеля. Когда вы пробъете в фундаменте дыру и заложите туда трубу, причем с наклоном к улице, - это будет ввод. А кабель, находящийся в металлической трубе под землей - это уже прокладка и совсем другая глава.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

07.02.2007 в 17:09:31

так у меня фундамент мелкого заложения и такая труба будет в земле под фундаментом, а не в бетоне. Как в этом случае толковать ПУЭ?

И еще такой вопрос - предполагаю распределительный щиток ставить в прихожей деревянного (бревенчатого) дома. Как-то нужно будет защищать идущий к нему из-под пола кабель?

Предполагается бронированный 5-жильный кабель длиной 10 метров от внешнего щитка (у внешнего щитка же будет и заземление N и Pe)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2007 в 17:39:51

Leonid53 написал : так у меня фундамент мелкого заложения и такая труба будет в земле под фундаментом, а не в бетоне. Как в этом случае толковать ПУЭ?

Так и трактуйте, как написано - "расстояние ... не менее 0,6м". И про металлическую трубу в земле точно также трактуйте - "запрещено". Бронированный кабель не вижу необходимости помещать в трубу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу