Аватар пользователя
sasha_siromolot

Местный

Регистрация: 10.11.2017

Киев

Сообщений: 4

10.11.2017 в 22:27:13

Добрый день! Подскажите пожалуйста по заземлению стиралки и бойлера. Частный дом, в ванной торчит из пола старая вводная труба, дюймовая оцинковка, другой ее конец находится в яме возле дома, в которой стоит насос, и она отрезана от насоса. Сам ввод переделан на пластик и вся разводка на пластике. Получается что труба закопана на улице и залита в стяжку ванной комнаты, тоисть часть трубы в земле, а часть трубы в бетоне , собственно с которой и торчит ее кусок. Можно ли на нее заземлить бойлер и стиральную машину??? Бойлер и стиралка подключены через автоматы 16А, двухжильным проводом без заземления и уже положена плитка.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

10.11.2017 в 22:29:33

sasha_siromolot, А само заземление имеется?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
sasha_siromolot

Местный

Регистрация: 10.11.2017

Киев

Сообщений: 4

10.11.2017 в 22:32:50

MaSeVi, на данный момент нет, так как ремонт начал из ванной комнаты, а отсутствие в ней заземления, и то что по всей ванной двухжильный провод узнал недавно, ремонт уже сделан, торчит лишь кусочек трубы собственно нет желания раздалбывать плитку и менять провод! А в дальнейшем планирую ремонт по всем комнатам и везде менять проводку и делать заземление!!!

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

10.11.2017 в 23:52:25

Одиночная труба, скорее всего, не даст нужного стекания заряда в землю. У Вас же частный дом - сделайте себе заземление "по феншую".

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.11.2017 в 23:59:32

sasha_siromolot, На какую глубину закопана труба?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.11.2017 в 00:31:31

Необходимо устроить СУП, а в ванной комнате ДСУП. И эту замечательную трубу непременно включить в её состав. УЗО тоже требуется непременно при любом раскладе (TT, TN-C-S или временная двух-проводка).

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

11.11.2017 в 04:31:59

sasha_siromolot, Дом на одного или соседи есть? А то кто-то старой закалки, на эту же трубу отмотчик посадит.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

11.11.2017 в 04:38:10

sasha_siromolot написал: Можно ли на нее заземлить бойлер и стиральную машину???

НЕЛЬЗЯ!

Электрохозяйство одноквартирных домов НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

ВСЕМ!!!

Обращаю внимание, почти все схемы на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, ОСОБЕННО где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, указывал на особенности системы электроснабжения с типом заземления ТТ, и эти схемы НЕЛЬЗЯ, не понимая где ошибки, использовать как шаблон так как НЕ соответствуют выше приведенным требованиям!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.11.2017 в 09:31:50

Посититель написал: ВСЕМ!!!

Как же Вы утомили своими криками.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

11.11.2017 в 11:36:05

sasha_siromolot написал: Получается что труба закопана на улице и залита в стяжку ванной комнаты, тоисть часть трубы в земле, а часть трубы в бетоне , собственно с которой и торчит ее кусок. Можно ли на нее заземлить бойлер и стиральную машину???

Можно, но только одну розетку (и, разумеется, под узо или диффом на 10 мА).

Есть риск, что даже с узо на 10 мА сопротивление этого заземлителя будет слишком большим для срабатывания узо при замыкании на корпус. Если вы подключите к этому заземлителю две розетки, вы только ухудшите ситуацию -- скажем, у вас начал пробивать тэн бойлера, а опасный потенциал оказался и на нем, и на стиралке. Еще и стиралку так испортить недолго.

Но: если вы подключите к такому недозаземлителю только одну розетку, вы ничего не ухудшите по сравнению с нынешним состоянием, даже если дифзащита не сработает, будет бить током только корпус неисправного прибора, притом меньше, чем сейчас (часть потенциала все-таки уйдет в землю даже при большом сопротивлении). Только этот торчащий кусок трубы с присоединенным к ней PE надо будет заизолировать.

Как временное решение такое пойдет.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.11.2017 в 11:44:27

Нужно использовать дополнительно дифференциальный выключатель(УЗО), т.к. ток утечки на этот заземлитель может быть не достаточным для своевременного срабатывания автоматического выключателя!

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

11.11.2017 в 16:46:12

Для срабатывания вдт - более чем достаточно если труба уходит в землю. А при наличии вдт более этого от нее не требуется (для получения приемлемой степени безопасности, хоть и не по правилам)

Можете подключить лампочку и амперметр между фазой и трубой, посмотреть сколько она может проводить. Скорее всего достаточно чтобы зажечь лампочку, а это 100-и мА

0
Аватар пользователя
sasha_siromolot

Местный

Регистрация: 10.11.2017

Киев

Сообщений: 4

11.11.2017 в 20:41:08

линк, труба и в земле и в стяжке одновременно! на улице на глубине около двух метров + длинна ее на улице метров пять-семь! а в доме ее тоже около 5-7 метров, только уже она идет в стяжке!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2017 в 21:53:29

sasha_siromolot написал: труба и в земле и в стяжке одновременно! на улице на глубине около двух метров + длинна ее на улице метров пять-семь!

В принципе можно использовать в качестве заземлителя. Если её целостность не нарушена.

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

11.11.2017 в 23:06:36

Странная штука. Любимая рекомендация по устройству заземления в большинстве случаев: 3 уголка треугольником, длиной (1-2)м. А тут есть 7м в земле + 7м в фундаменте, что явно существенно лучше. И:

stroke написал: Как временное решение такое пойдет.

Да лучше никто не сделает!

0