10.11.2017 в 22:27:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста по заземлению стиралки и бойлера. Частный дом, в ванной торчит из пола старая вводная труба, дюймовая оцинковка, другой ее конец находится в яме возле дома, в которой стоит насос, и она отрезана от насоса. Сам ввод переделан на пластик и вся разводка на пластике. Получается что труба закопана на улице и залита в стяжку ванной комнаты, тоисть часть трубы в земле, а часть трубы в бетоне , собственно с которой и торчит ее кусок. Можно ли на нее заземлить бойлер и стиральную машину??? Бойлер и стиралка подключены через автоматы 16А, двухжильным проводом без заземления и уже положена плитка.
10.11.2017 в 22:29:33
sasha_siromolot, А само заземление имеется?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.11.2017 в 22:32:50
MaSeVi, на данный момент нет, так как ремонт начал из ванной комнаты, а отсутствие в ней заземления, и то что по всей ванной двухжильный провод узнал недавно, ремонт уже сделан, торчит лишь кусочек трубы собственно нет желания раздалбывать плитку и менять провод! А в дальнейшем планирую ремонт по всем комнатам и везде менять проводку и делать заземление!!!
10.11.2017 в 23:52:25
Одиночная труба, скорее всего, не даст нужного стекания заряда в землю. У Вас же частный дом - сделайте себе заземление "по феншую".
10.11.2017 в 23:59:32
sasha_siromolot, На какую глубину закопана труба?
11.11.2017 в 00:31:31
Необходимо устроить СУП, а в ванной комнате ДСУП. И эту замечательную трубу непременно включить в её состав. УЗО тоже требуется непременно при любом раскладе (TT, TN-C-S или временная двух-проводка).
11.11.2017 в 04:31:59
sasha_siromolot, Дом на одного или соседи есть? А то кто-то старой закалки, на эту же трубу отмотчик посадит.
11.11.2017 в 04:38:10
sasha_siromolot написал: Можно ли на нее заземлить бойлер и стиральную машину???
НЕЛЬЗЯ!
Электрохозяйство одноквартирных домов НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
ВСЕМ!!!
Обращаю внимание, почти все схемы на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, ОСОБЕННО где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, указывал на особенности системы электроснабжения с типом заземления ТТ, и эти схемы НЕЛЬЗЯ, не понимая где ошибки, использовать как шаблон так как НЕ соответствуют выше приведенным требованиям!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
11.11.2017 в 11:36:05
sasha_siromolot написал: Получается что труба закопана на улице и залита в стяжку ванной комнаты, тоисть часть трубы в земле, а часть трубы в бетоне , собственно с которой и торчит ее кусок. Можно ли на нее заземлить бойлер и стиральную машину???
Можно, но только одну розетку (и, разумеется, под узо или диффом на 10 мА).
Есть риск, что даже с узо на 10 мА сопротивление этого заземлителя будет слишком большим для срабатывания узо при замыкании на корпус. Если вы подключите к этому заземлителю две розетки, вы только ухудшите ситуацию -- скажем, у вас начал пробивать тэн бойлера, а опасный потенциал оказался и на нем, и на стиралке. Еще и стиралку так испортить недолго.
Но: если вы подключите к такому недозаземлителю только одну розетку, вы ничего не ухудшите по сравнению с нынешним состоянием, даже если дифзащита не сработает, будет бить током только корпус неисправного прибора, притом меньше, чем сейчас (часть потенциала все-таки уйдет в землю даже при большом сопротивлении). Только этот торчащий кусок трубы с присоединенным к ней PE надо будет заизолировать.
Как временное решение такое пойдет.
11.11.2017 в 11:44:27
Нужно использовать дополнительно дифференциальный выключатель(УЗО), т.к. ток утечки на этот заземлитель может быть не достаточным для своевременного срабатывания автоматического выключателя!
11.11.2017 в 16:46:12
Для срабатывания вдт - более чем достаточно если труба уходит в землю. А при наличии вдт более этого от нее не требуется (для получения приемлемой степени безопасности, хоть и не по правилам)
Можете подключить лампочку и амперметр между фазой и трубой, посмотреть сколько она может проводить. Скорее всего достаточно чтобы зажечь лампочку, а это 100-и мА
11.11.2017 в 20:41:08
линк, труба и в земле и в стяжке одновременно! на улице на глубине около двух метров + длинна ее на улице метров пять-семь! а в доме ее тоже около 5-7 метров, только уже она идет в стяжке!
11.11.2017 в 21:53:29
sasha_siromolot написал: труба и в земле и в стяжке одновременно! на улице на глубине около двух метров + длинна ее на улице метров пять-семь!
В принципе можно использовать в качестве заземлителя. Если её целостность не нарушена.
11.11.2017 в 23:06:36
Странная штука. Любимая рекомендация по устройству заземления в большинстве случаев: 3 уголка треугольником, длиной (1-2)м. А тут есть 7м в земле + 7м в фундаменте, что явно существенно лучше. И:
stroke написал: Как временное решение такое пойдет.
Да лучше никто не сделает!