11.11.2017 в 20:22:33
Во избежании путаницы, указываю везде внутренний размер труб. Итак начнем. Центральное отопление, подача сверху, внутренний диаметр трубы 36мм. Затем теплоноситель разливается по стоякам(их три на квартиру), всего на подаче 5 стояков, внутренний диаметр каждого 20мм. После чего попадает в общую обратку, с внутренним диаметром 20мм. Суть проблемы в том, что горячий только первый стояк, потому как там постоянная циркуляция и он ближе к "выходу". Остальные стояки еле-еле теплые. Если перекрыть стояк 1, то 2 и 3 нагреваются значительно лучше, особенно 2. Если перекрыть 1 и 2, то 3 горячий. Подсоединял к сливному крану на каждой батарее шланг и сливал воду в унитаз. Давление более чем хорошее. Итог: во время слива батареи теплели. Проводил опыты с перекрыванием подачи на батарею и продолжением слива воды - напор не уменьшался. Т.е. сами трубы не забиты и функционируют нормально в обе стороны. Для себя сделал вывод, что сечение обратки (20мм) для трех стояков с таким же диаметром слишком маленькое, тем самым пропускная способность упала. Работает только лишь первый стояк, так как он является первым ребром. Т.к. диаметр стояка и обратки совпадают, то остальные такие же стояки просто не в состоянии продавить носитель в обратку, которая уже занята первым стояком.
П.С. Обратку меняли жители 1 этажа и заменили старую металл. трубу с внутренним диаметром 36мм, на пластик с внутренним диаметром 20мм. С их слов сделано это было якобы для повышение скорости циркулирования теплоносителя. Вроде как по теории все правильно: сужаем трубу и напор становится больше, но практика показала обратное.
В планах переделать обратку, а именно: отрезок от 3 до 2 стояка оставить 20мм, от 2 до 3 впаять 26мм, и перед 3 стояком впаять 36мм. Зачем все эти плавные переходы? Чтобы не давать возможности теплоносителю с 1 и 2 стояка бежать по обратке в сторону 3 стояка.
11.11.2017 в 21:56:02
12.11.2017 в 00:46:34
Mazayac написал:
- Никакие «плавные переходы» не нужны, ничего никуда против циркуляции не побежит. Т.е. можно конечно извратиться, но только ради экономии на трубах.
- Сечение обратки должно быть равно сечению подачи - иначе вся циркуляция и будет определяться меньшим диаметром.
Mazayac, Большое спасибо. Тогда еще один вопрос: Байпаса нету не в одной квартире. Если стояки с внутренним диаметром 20мм, а шаровые краны на входе и выходе с батарей с маркировкой "DN15", то есть внутренний 15мм. Такие краны стоят только на 3 этаже, у остальных "DN20". Можно ли считать, что из-за этих кранов стояк 20мм имеет пропускную способность такую же, как если бы была труба с внутренним диаметром 15мм? Или все-таки на таком коротком отрезке, как шаровый кран, пропускная способность не страдает?
12.11.2017 в 00:55:47
davidlife написал: Байпаса нету не в одной квартире.
Т.е. картинка выше неправильная?
12.11.2017 в 01:10:33
Сергей...... написал:
davidlife написал: Байпаса нету не в одной квартире.
Т.е. картинка выше неправильная?
Сергей......, Меня больше интересовал вопрос про диаметры подачи и обратки, поэтому не стал изощряться, закрашивать на рисунке байпасы и рисовать каждый краник. Заранее спасибо за развернутый ответ и помощь.
12.11.2017 в 04:50:08
davidlife, локальные заужения сильно меньше влияют на гидравлическое сопротивление стояка, чем многие метры тонкой трубы.
Но что вообще за трэш у вас там творится? Краны на стояке без байпасов, скачки диаметров... Радиаторы небось биметаллические? Их без байпасов вообще нельзя подключать. Трубы - пластиковый/металлопластиковый винегрет? Сколько этажей?
12.11.2017 в 10:48:37
davidlife написал: не стал изощряться, закрашивать на рисунке байпасы и рисовать каждый краник. Заранее спасибо за развернутый ответ и помощь.
Напрасно вы так. Я сам не в теме. Просто слежу за тем, что вам отвечают. Для себя решил уточнить этот момент.
12.11.2017 в 10:57:55
Mazayac написал: davidlife, локальные заужения сильно меньше влияют на гидравлическое сопротивление стояка, чем многие метры тонкой трубы.
Но что вообще за трэш у вас там творится? Краны на стояке без байпасов, скачки диаметров... Радиаторы небось биметаллические? Их без байпасов вообще нельзя подключать. Трубы - пластиковый/металлопластиковый винегрет? Сколько этажей?
Mazayac, Прям в точку! 5ти-этажная хрущевка. Стояк №1 весь из ПП. 2 и 3 венегрет ПП и МП в перемешку. Обратка тоже МП. Батареи чугун мс140, либо чугун viadrus.
12.11.2017 в 22:56:57
Может данная информация кому-нить поможет. Общался не только на этом форуме, а и на других ресурсах. В данном случае обратка должна быть равна подаче, либо меньше, но не меньше чем на 15%. В Идеале 5-10%. Расчеты нужно проводить исходя из площади сечения подачи, потом общую площадь всех стояков, она должна быть равна подаче, либо на 5% меньше. А вот обратку можно брать из расчета общей площади стояков делать такую же или на 5% меньше. Если взять мой пример, то получится следующее: По формуле круга определяем площади сечения подачи: Диаметр 36мм, значит площадь равна 1017мм2. Три стояка по 20мм, значит каждый имеет площадь 314мм2, умножаем на 3 стояка - 942мм2. Если поставить ПП40 с внутренним диаметром 32мм, то площадь обратки составит 803,84мм2.
Ставить ПП50 нет смысла на обратку, потому как у нее площадь 1256мм2, что существенно больше подачи. Поэтому выбираем ПП40 с ее 803мм2. Получилась разница все 20%, но если взять во внимание все заужения на арматуре, углы и прочие моменты, то сразу становится понятным, что это то что нужно.
13.11.2017 в 01:33:13
davidlife, сечение подачи и обратки всегда делают одинаковым в обычных системах ПЦ, потому, удельное сопротивление нужно уравнять на подаче и обратке. Пример. На подаче удельное сопротивление 154Па/м, а на обратке 161 Па/м при одинаковом сечении. Такое примерно соотношение разницы удельного сопротивления при скорости теплоносителя около 0,5 м/с
А системы ЕЦ - совсем другая тема. Делать сечение обратки больше, возможно и имеет смысл при больших расходах и скоростях, на трубах большого диаметра. Например, на теплотрассах при сечениях более 100 мм. Но насколько знаю, этим никто не загоняется. Делают одинаковые сечения.
davidlife написал: Общался не только на этом форуме, а и на других ресурсах. В данном случае обратка должна быть равна подаче, либо меньше, но не меньше чем на 15%. В Идеале 5-10%. Расчеты нужно проводить исходя из площади сечения подачи, потом общую площадь всех стояков, она должна быть равна подаче, либо на 5% меньше.
Не нужно верить форумам, на них может писать кто угодно и что угодно, и совершенно безответственно. Лучше читайте учебники по гидравлике.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.11.2017 в 01:40:35
davidlife написал: А вот обратку можно брать из расчета общей площади стояков делать такую же или на 5% меньше.
В обратке удельные потери цирк.давления (линейное удельное сопротивление) больше, чем в подаче. Поэтому, если хотите уравнять удельное гидросопротивление подачи и обратки, то сечение обратки должно быть больше, чем подачи. Но практического и экономического смысла в этом не будет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.11.2017 в 04:38:46
davidlife написал: Для себя сделал вывод, что сечение обратки (20мм) для трех стояков с таким же диаметром слишком маленькое, тем самым пропускная способность упала.
Верно. Выражаясь общипринятой терминологией сильно упал расход на стояках 2 и 3 из за того, что сильно увеличили гидросопротивление этих цирк.колец. И разбалансировали всю систему.
davidlife написал: Обратку меняли жители 1 этажа и заменили старую металл. трубу с внутренним диаметром 36мм, на пластик с внутренним диаметром 20мм. С их слов сделано это было якобы для повышение скорости циркулирования теплоносителя.
Эти "кулибины" испортили систему, т.е. сильно ухудшили сбалансированность (увязку) колец. Их рассуждения неверны и выводы ошибочны. А действия - оказались вандальными.
Верните внутреннее сечение общей обратки как было, т.е. 36 мм.
davidlife написал: В планах переделать обратку, а именно: отрезок от 3 до 2 стояка оставить 20мм, от 2 до 3 впаять 26мм, и перед 3 стояком впаять 36мм.
Не стоит наступать на те же грабли второй раз. Всю обратку делайте внутр.диаметром 36мм как и было. Как проектировщик могу сказать, что так было сделано не случайно. Все должно было быть рассчитано в проекте, и не "кулибиным-вандалам" самовольно менять проект общедомовой системы отопления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
13.11.2017 в 17:28:52
davidlife написал: Работает только лишь первый стояк, так как он является первым ребром.
Работает первый стояк не потому что он первое ребро, а потому что имеет меньшие сопротивление чем два придушенных. То есть либо душить и первый, что бы все получали поровну мало, что не правильно, и получать штрафы от тепловиков за горячую обратку. Или восстанавливать испорченные стояки для равномерного распределения тепла по всему дому.
13.11.2017 в 18:22:14
ser000, возможно всё же 2 и 3 стояки сосут лапу из-за обратки 20 мм на них обоих. Но и фраза «винегрет ПП МП» не к добру, да :)
13.11.2017 в 21:15:05
ser000 написал:
davidlife написал: Работает только лишь первый стояк, так как он является первым ребром.
Работает первый стояк не потому что он первое ребро, а потому что имеет меньшие сопротивление чем два придушенных. То есть либо душить и первый, что бы все получали поровну мало, что не правильно, и получать штрафы от тепловиков за горячую обратку. Или восстанавливать испорченные стояки для равномерного распределения тепла по всему дому.
ser000, о горячей обратке не может идти и речи. Сейчас тепленький носитель еле-еле доходит с 5 до 2 этажа. На 1 этаже дубарь. Знаю, что у меня на третьем 20градусов в квартире, а на втором 17 градусов. Квартиры одинаково утеплены, одинаковые трубы, одинаковые батареи. Единственный минус в том, что стеклопакеты на 2 этаже одинарные, ну и то что по соседству 1 этаж - морозильник, дает такую большую разницу в температуре - целых три градуса!