Собираю щит в дом но в электрике не ахти силён. Правильно ли подключил автоматы? УЗО? Вводной автомат, далее счётчик, далее УЗМ? От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N? Проводка трёх проводная (с заземлением PEN).Вводной 40А. УЗО 25А 30МА. АВ 16А,10А и один АВ на 25А на розетку во двор.Счётчик будет на верней DIN рейке посередине Если можно подрисуете как лучше

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.11.2017 в 13:56:29

Игорь И написал: От УЗМ фаза сразу на автоматы а ноль на шину N?

Если оставлять общую компоновку неизменной, то от РН "ноль" на входной "ноль" ближайшего УЗО, дальше перемычками к другим УЗО (как фаза на АВ). Но правильнее после РН УЗО, между которыми распределяются ВСЕ автоматы .
"Гребенку" принципиально не используете?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

17.11.2017 в 14:11:59

Игорь И написал: Правильно ли подключил автоматы?

нет.

Игорь И написал: УЗО?

соответственно тоже нет .

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

17.11.2017 в 14:58:18

Игорь И написал: Правильно ли подключил автоматы?

Вы автоматами замкнули все УЗО между собой. Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины. От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.11.2017 в 15:35:41

MaSeVi написал:

Игорь И написал: Правильно ли подключил автоматы?

Вы автоматами замкнули все УЗО между собой. Ноль каждого УЗО на свою нулевую шину, итого д.б. 4 шины. От каждого УЗО к своей группе автоматов по фазе, равно как и нули УЗО на одной шине...

MaSeVi, там объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО. Фаза распределяется по АВ, к выходу некоторых АВ подключены УЗО, т.е. часть линий с дифзащитой, часть - без. Зачем так сделано - Х.З... Да еще и от N-шины к каждому УЗО свой провод...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

17.11.2017 в 15:49:06

СтранникXXI написал: объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО

Выходные - вижу, что объединены, входные - не вижу.

СтранникXXI написал: Зачем так сделано - Х.З

Ну, не знаю. В конце концов все можно исправить)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.11.2017 в 17:11:30

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: объединены ВХОДНЫЕ нули УЗО

Выходные - вижу, что объединены, входные - не вижу.

СтранникXXI написал: Зачем так сделано - Х.З

Ну, не знаю. В конце концов все можно исправить)))...

MaSeVi, там УЗО ПОСЛЕ АВ. А исправить-то, конечно, можно. И нужно.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

17.11.2017 в 17:14:06

СтранникXXI написал: там УЗО ПОСЛЕ АВ

Я был уверен, что компоновка снизу-вверх )))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.11.2017 в 17:20:53

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: там УЗО ПОСЛЕ АВ

Я был уверен, что компоновка снизу-вверх )))

У меня тоже сначала мелькнула такая мысль. Ан нет, пригляделся - сверху вниз.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

17.11.2017 в 17:23:30

СтранникXXI написал: Ан нет, пригляделся - сверху вниз.

Странно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.11.2017 в 17:32:52

Игорь И, правильно делать так: вводной АВ - счетчик - РН - 2-3-4 групповых УЗО (в Вашем случае, в принципе, хватит 2), включенные в парпллель, при этрм у каждого своя нулевая шинка для выходных "нулей", и смешивать их нельзя - к каждому УЗО подключаются АВ групповых линий. "Нули" присоединяются к нулевым шинам соответствующих УЗО. Вкратце так. Да, и АВ и УЗО соединяются между собой специальной соединительной шиной "гребннкой"