Планирую сборку встраиваемого ЩР в квартиру и выполнение всех электромонтажных работ. Квартира брата в новостройке, помогаю чем могу. Дифавтоматы и АВ заказаны от шнайдера. Ввод по виду ВВГ 3х10. В подъездном щите АВ на 63А. Назначение модульки надеюсь будет понятно из картинки. Землю ввода планирую разветвить через ГМЛ несколькими ПВ3 6 и 4кв.мм. на шины земляные и земляные клемники под дин-рейку. На земляные клемники под дин-рейку планирую подкличение отходящих линий на 2,5 и 1,5 кв.мм. На земляные шины провод от ДСУП ПВ3 4кв.мм., заземление металлической сетки греющих полов 4кв.мм., ВВГ 4 и 6кв.мм. линий духовки и электроплиты. Под дифами кроссмодули для нулей. Над дифами и АВ гребенки, соеденение между собой ПВ3 6кв.мм. Вводной АВ подключить к дифам ПВ3 10 кв.мм.. Оконцевание НШВИ. Количество мест в модулях насчитал 41. Щит еще выбирается, АВ и диффы еще не пришли,
но оплачены.