vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
23.11.2017 в 20:30:45
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
23.11.2017 в 20:31:52
посудомойка мощность неизвестна
23.11.2017 в 20:36:06
vvz61, а на фото сколько квадратов?
Изоляция горит сама и не гаснет, если вынести из пламени?
23.11.2017 в 20:37:15
СтранникXXI написал:
vvz61 написал: Планирую сборку встраиваемого ЩР в квартиру и выполнение всех электромонтажных работ. Квартира брата в новостройке, помогаю чем могу. Дифавтоматы и АВ заказаны от шнайдера. Ввод по виду ВВГ 3х10. В подъездном щите АВ на 63А. Назначение модульки надеюсь будет понятно из картинки. Землю ввода планирую разветвить через ГМЛ несколькими ПВ3 6 и 4кв.мм. на шины земляные и земляные клемники под дин-рейку. На земляные клемники под дин-рейку планирую подкличение отходящих линий на 2,5 и 1,5 кв.мм. На земляные шины провод от ДСУП ПВ3 4кв.мм., заземление металлической сетки греющих полов 4кв.мм., ВВГ 4 и 6кв.мм. линий духовки и электроплиты. Под дифами кроссмодули для нулей. Над дифами и АВ гребенки, соеденение между собой ПВ3 6кв.мм. Вводной АВ подключить к дифам ПВ3 10 кв.мм.. Оконцевание НШВИ. Количество мест в модулях насчитал 41. Щит еще выбирается, АВ и диффы еще не пришли,
но оплачены.
Собственно ожидаю конструктивной критики и советов.
vvz61, на вскидку
- В тексте у Вас написано "дифавтомат", в таблице УЗО. Реально, судя по счету, - УЗО. Выражайтесь, пожалуйста, точнее.
- С разветвлением "земли" через ГМЛ и "земляными" клеммниками на DIN-рейку - Вы уж извините, полная чушь. Если не хватает одной шины PE - поставьте вторую и соедините с 1-й, скажем ПуГВ 6.
- Кабель 4кв. мм. на ДШ избыточен, все бытовые ДШ в пределах 3,5 кВт, 2,5 кв. мм - за глаза. АВ 16А.
- Линии освещения можно сократить до 2-х, розеточные линии - тоже. Одно УЗО явно лишнее. А что, у Вас ВП и ДШ в гостиной будут стоять?
СтранникXXI, Почему нельзя разветвить землю ввода 10 кв.мм. через ГМЛ на 6 и 4 кв.мм.?
23.11.2017 в 20:40:09
Radio написал: vvz61, а на фото сколько квадратов?
Изоляция горит сама и не гаснет, если вынести из пламени?
Radio, да, именно не гаснет, видел что 1,5, но после проверки 2,5 кабеля решил перестраховатся, закупают не я,я рекомендую брату что купить
23.11.2017 в 20:41:23
4кв. и 6кв.мм. купленных при мне честные
23.11.2017 в 20:44:05
с землёй стараюсь руководствоваться принципом неразрывности и минимумом соеденений
23.11.2017 в 20:50:59
СтранникXXI написал:
vvz61 написал: Планирую сборку встраиваемого ЩР в квартиру и выполнение всех электромонтажных работ. Квартира брата в новостройке, помогаю чем могу. Дифавтоматы и АВ заказаны от шнайдера. Ввод по виду ВВГ 3х10. В подъездном щите АВ на 63А. Назначение модульки надеюсь будет понятно из картинки. Землю ввода планирую разветвить через ГМЛ несколькими ПВ3 6 и 4кв.мм. на шины земляные и земляные клемники под дин-рейку. На земляные клемники под дин-рейку планирую подкличение отходящих линий на 2,5 и 1,5 кв.мм. На земляные шины провод от ДСУП ПВ3 4кв.мм., заземление металлической сетки греющих полов 4кв.мм., ВВГ 4 и 6кв.мм. линий духовки и электроплиты. Под дифами кроссмодули для нулей. Над дифами и АВ гребенки, соеденение между собой ПВ3 6кв.мм. Вводной АВ подключить к дифам ПВ3 10 кв.мм.. Оконцевание НШВИ. Количество мест в модулях насчитал 41. Щит еще выбирается, АВ и диффы еще не пришли,
но оплачены.
Собственно ожидаю конструктивной критики и советов.
vvz61, на вскидку
- В тексте у Вас написано "дифавтомат", в таблице УЗО. Реально, судя по счету, - УЗО. Выражайтесь, пожалуйста, точнее.
- С разветвлением "земли" через ГМЛ и "земляными" клеммниками на DIN-рейку - Вы уж извините, полная чушь. Если не хватает одной шины PE - поставьте вторую и соедините с 1-й, скажем ПуГВ 6.
- Кабель 4кв. мм. на ДШ избыточен, все бытовые ДШ в пределах 3,5 кВт, 2,5 кв. мм - за глаза. АВ 16А.
- Линии освещения можно сократить до 2-х, розеточные линии - тоже. Одно УЗО явно лишнее. А что, у Вас ВП и ДШ в гостиной будут стоять?
СтранникXXI, Правильно понимаю что на квартиру вы советует оставить по две линии освещения и розеток?
23.11.2017 в 21:03:03
megrad написал: vvz61, если уже заказано, то что советовать? Реле напряжения, индикация напряжения, сигналка, аквастрож, кондей, водогрей, посудомой планируется?
СтранникXXI написал: А что, у Вас ВП и ДШ в гостиной будут стоять?
Это называется квартира студия.
megrad, Советы редко лишними бывают.Ненужное сдастся, нужное докупится.Реле напряжения в новострое сильно надо, (я предлагал ненастойчиво)? Аквастопа,ОПС не планируют.
23.11.2017 в 21:15:05
megrad написал: СтранникXXI, а почему нет?
megrad, да уже разобрался. ТС студию перегородил стенами, получилась как бы 3-ка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.