Sony
Sony
Новичок

Регистрация: 17.05.2015

Саратов

Сообщений: 50

27.11.2017 в 19:31:38

Rumato, значит нормально будет на Ваго соединить,не оплавятся? А то столько противоречивых отзывов, мол точки соприкосновения там мало, чем в скрутке.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.11.2017 в 19:35:15

Sony, И ВАГО нормально и СИЗ нормально, главное а́ккуратность и пряморучие при работе. Да, и не читайте за завтраком советских газет...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 19:38:47

Sony, Посмотрите Ваго 2273(http://www.wago.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-2273/index.jsp) ,лично мне они нравятся больше

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:40:12

Sony написал: ормально будет на Ваго соединить

Только если к этой распред коробке будет доступ для осмотра.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 19:41:21

Vadim 161 написал: олько если к этой распред коробке будет доступ для осмотра.

Так при любом соединение ,должен быть доступ

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.11.2017 в 19:46:10

Sony написал: В Леруа продают оригинал?

да

Rumato написал: на подделках написано ТДМ, ХХХ

ничего там не написано :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:46:17

ebf, неа, соединения выполненные методом сварки, пайки или опрессовки разрешается делать не обслуживаемыми.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2017 в 19:46:38

ebf написал: А чего так ,вы хотите от микроволновки ,получить более 24А

Печальный опыт сказывается. Может Ваги были левые, может ... Но до сих пор под впечатлением. Предпочитаю скрутки больше 7 см и сжимы, можно даже крупным клеммником, только чтоб стенки у них не лопались.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 19:51:57

Vadim 161 написал: ebf, неа, соединения выполненные методом сварки, пайки или опрессовки разрешается делать не обслуживаемыми.

Vadim 161, Ну если неа, тогда так
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:52:30

megrad написал: скрутки больше 7 см

На кой столько то ? 3-5см - за глаза.

ebf написал:

Ну если неа, тогда так

Да вы что. А ГОСТ считает иначе. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 19:54:37

ebf написал: Ну если неа, тогда так

Да вы что. А ГОСТ считает иначе. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы; - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу