Добрый день. мастера которые занимались утеплением лоджии убрали из под окна опорные клинья( они им мешали) т.е. рама сейчас лежит на монтажной пене. Не провиснит ли она? Рама 3.5 метра , профиль 7 см.
28.11.2017 в 06:06:04
Добрый день. мастера которые занимались утеплением лоджии убрали из под окна опорные клинья( они им мешали) т.е. рама сейчас лежит на монтажной пене. Не провиснит ли она? Рама 3.5 метра , профиль 7 см.
28.11.2017 в 06:12:57
конечно провиснет. У нас уже была такая проблема. Заказчик решил поставить каменные подоконники на лоджию. Монтажники камня вытащили опорные колодки из под рам и установили камень. через месяц лоджия по середине провисла на 10 мм. При этом треснул подоконник. Шуму было много, заказчик пытался вину переложить на оконную фирму, но когда демонтировали отливы то были видны пустующие места, там где должны быть опорные клинья.
28.11.2017 в 06:32:06
Yustas16моги ли я снять отлив и подложить клинья?
28.11.2017 в 07:12:53
Очень нужна информация что можно сделать!
28.11.2017 в 12:33:35
Аквар написал: Очень нужна информация что можно сделать!
Аквар, Вернуть клинья на место. Если они не влезают упираясь во что то. То подрубить/подпилить их по месту. Если нет возможности найти клинья. Можно использовать асептированные бруски из дерева.
28.11.2017 в 15:57:31
Аквар написал: Yustas16моги ли я снять отлив и подложить клинья?
Аквар, Можно! )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.