28.11.2017 в 22:49:22
Здравствуйте. Необходимо немного переделать электрику. Розетки и свет протянуты общим контуром. Сечение кабеля везде 2.5. Необходимо на ответвлениях фазы на свет (Т-образное) использовать кабель сечением 1.5 кв.мм. Каким образом потечет ток, не опасно ли это? Насколько я понимаю, при включении розеток, ток замкнется в контуре на розетку, соответственно меньший кабель не будет греться, т.к. ток по нему не течет? Верно? Это что касается нагрева и повреждения вследствие. Другое дело - короткое замыкание. Существует ли опасность повреждения меньшего кабеля до выключения автомата, подобранного для 2.5 мм кабеля в случае: 1) Короткое замыкание в цепи до розетки. 2) Короткое замыкание в цепи, которая идет к лампочке. На картинке - примерная схема.
28.11.2017 в 23:13:00
Защита для того и существует что бы небыло подобных ситуаций.Поставте правильный автомат и будет вам счастье.У автомата есть ЭМ защита которая сработает мгновенно в случае КЗ.Сечение провода на освещение занижать можно и даже я бы сказал нужно.Если конечно у вас лампы не по киловату.
29.11.2017 в 03:13:12
Нет проблемы : Если КЗ в светильнике, выбьет автомат по любому. Перегрузок более 13А в бытовом светильнике не бывает - это не розетка, а вкрутить лампочек более 3кВт это надо постаратся
29.11.2017 в 23:45:13
Автомат ставится по меньшему сечению. Для 1.5 это 10А. Тогда можно.
30.11.2017 в 01:05:37
genuimous написал: Автомат ставится по меньшему сечению. Для 1.5 это 10А. Тогда можно.
genuimous, Что вам плохого ТС сделал?
01.12.2017 в 21:04:50
ebf, Всё правильно, не более 10А, а это больше 2 кВт, вполне достаточно. И это при условии, что провод 1,5 и есть 1,5, а не 1,0 или 0,75 как бывает. Взял бухту 1,5, смотрю, жилы тонковаты. Померял штангелем, 1,0мм диаметр, что соответствует 0,75 кв.мм. Я у себя на даче вообще поставил на свет автоматы по 6А.
01.12.2017 в 22:50:41
Михаил 53 написал: Всё правильно, не более 10А, а это больше 2 кВт, вполне достаточно.
Сможете обосновать?
02.12.2017 в 03:00:26
Михаил 53 написал: ebf, Всё правильно, не более 10А, а это больше 2 кВт, вполне достаточно. И это при условии, что провод 1,5 и есть 1,5, а не 1,0 или 0,75 как бывает. Взял бухту 1,5, смотрю, жилы тонковаты. Померял штангелем, 1,0мм диаметр, что соответствует 0,75 кв.мм. Я у себя на даче вообще поставил на свет автоматы по 6А.
Михаил 53, Очень бы хотелось, чтобы всё это осталось, где то в глубине вас и не выносилось на общее обозрение :)
02.12.2017 в 20:33:40
Всё зависит от степени предрасположенности "хозяина электросети" следовать правилам... В частности, в ПУЭ в разделе 3 есть пункт 1.15 : "Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты..." Поэтому, рассматривая ситуацию формально - надо либо автомат в щите ставить рассчитанный на меньшее сечение в этой группе, либо всю линию гнать кабелем 2,5 мм... ИМХО )))