Добрый день, товарищи камрады! Прошу помочь дилетанту =) В интернетах чего только не встретил по этому вопросу. Помогите поставить точку.
Итак: разводка проводки по потолку за натяжным, освещение разводим кабелем 1,5 кв.мм (ВВГнг) и защищаем автоматом 10А.

  1. Каким кабелем соединять между собой точечные светильники (от коробки подводим кабель к первому, от него ко второму и т.д.)?
  2. Какой кабель подводить к блоку питания светодиодной ленты?
    В интернетах это делают чуть ли не ШВВП проводом небольшого сечения, но насколько я понимаю наш 10А автомат такой провод от перегрева/возгорания не защитит в случае чего.
    Заранее благодарю за уделенное внимание!

Все где присутствует сетевое напряжение - делать тем-же самым ВВГНГ, провода к светодиодной ленте могут быть уже любые - подходящего сечения (в зависимости от длины провода и мощности ленты)

Для подключения точечных светильников, удобно использовать вот такие колодки от ваго: