nick45 написал:
Тогда уже,почему полотенцесушитель периодически работает 2 месяца,за последние 5 лет.
При каких-то условиях (разбор гор. воды) гравитации хватает на то, чтобы вытолкать остывшую воду из ямы, при других условиях- нет. Схема подключения изначально неправильная.
У Вас ситуация похожа на детские качели типа "бревно" кот. находятся в состоянии, близком к равновесию. И то положение, в кот. они находятся, зависит от того на какую сторону сядет птичка.
nick45, лучше без вскрытия стены и переваривания обоих отводов стояка - никак.
Эрзац-способ, который может быть поможет, а может и нет: переделать верхнюю трубу (разрезав и добавив фитинг 45 градусов) и перенести верхний отвод стояка так, чтобы траектория трубы изменилась с / на Г, где место излома - выход её из стены, верхняя полка - строго горизонтально к стояку.
Но т.к. как выше верно замечено, нынешняя порнография без заужения стояка работать не должна, при переносе отвода это заужение может оказаться выше него, а не между двумя отводами, ПС с большой вероятностью работать перестанет совсем.
nick45, у Вас кривая схема подключения, которая балансирует на грани «кто сильнее, кит или слон», принудительная циркуляция (за счёт работы насоса циркуляции ГВС» или естественная (за счёт остывания воды в ПС).
Когда условия её работы изменились (упала температура ГВС, поставили насос меньшей мощности, сосед заузил стояк и т.п.) - малейшего чиха достаточно, чтобы изменить хрупкое равновесие.