Добрый вечер, форумчане!

Приключилась следующая ситуация. В один момент сгорела встроенная микроволновка и тв-приставка. Со слов электрика в УК, на 11 этаже в подьездном щитке "выгорел ноль и всё пошло вверх". Мы живем на 17 этаже.

В нашей квартире на момент события, вначале пропал сигнал в приставке но она продолжала работать, после чего в блоке питания пошли щелчки - сразу отключили штекер из розетки (после всех событий она уже не включалась, запаха гари не было). Через секунд 10, на холодильнике начал тускнеть дисплей, после чего потух вовсе. Тут же вытащил шнур и от него. Через 20-30 секунд, дисплей микроволновки начал тускнеть и снова стал ярким, после чего с периодичностью в 10 секунд раздалось два хлопка за ней, на втором из неё пошел дым.

Подбежали к щитку и отключили все автоматы (почему не выключила дифф. автомат сразу, хозяйка не знает). Примерно через 5 мин, раздался щелчок от щитка - отключился дифф. автомат.

Собственно вопросы:

  1. В момент когда пошел дым из микроволновки, почем не сработал автомат?
  2. Почему дифф.автомат сработал с такой задержкой? И самое главное, почему он сработал при выключенных автоматах?
  3. Что в нашей ситуации, стоит проверить по электрики? Возможно нужно поменять что то в щитке?

з.ы. Все розетки электрик проверил, сказал что рабочие

Надеюсь что поможете разобраться в данной ситуации!

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

30.11.2017 в 00:22:44

Угу, автоматы 25А поменять на 16А, автомат 16А на освещение сменить на 10А и реле напряжения добавить, во избежание рецидивов и на линию розеток Гостиная - балкон стоит поставить дифавтомат на 16А 30ма, на линию стиралки тоже. Автомат и не должен был сработать, если не было КЗ или перегрузки по току, а выгорание схемы не повлекло за собой ни то ни другое.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7412

30.11.2017 в 00:58:42

Noisefornoise, кто такую хрень вообще собрал? Диф не для того чтобы бегать и отключать его. Какую функцию он у в вашей схеме несет непонятно

0
заместитель
заместитель
Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

30.11.2017 в 01:03:04

Noisefornoise написал: И самое главное, почему он сработал при выключенных автоматах?

Автоматы однополюсные. Остался не разорванным нулевой(N) провод, по нему и прошел ток >30mА.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.11.2017 в 01:06:41

Noisefornoise написал: Приключилась следующая ситуация. В один момент сгорела встроенная микроволновка и тв-приставка. Со слов электрика в УК, на 11 этаже в подьездном щитке "выгорел ноль и всё пошло вверх"

ставьте РКН (реле контроля напряжения), после этого ничего сгорать у вас не будет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.11.2017 в 01:07:37

заместитель написал:

Noisefornoise написал: И самое главное, почему он сработал при выключенных автоматах?

Автоматы однополюсные. Остался не разорванным нулевой(N) провод, по нему и прошел ток >30mА.

заместитель, вы дебил? :D
идите в ПТУ, откуда вас выгнали, и доучивайтесь.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

заместитель
заместитель
Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

30.11.2017 в 01:25:07

ZooZoo, Почему отключился вводной 40А диф.автомат при отключенных однополюсных? Цепь тока утечки. Ваш вариант?

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.11.2017 в 01:55:40

Noisefornoise, А чего там долго разбираться. В связи с отгоранием "0" в Вашу квартиру поступило сетевое напряжение от 220 и до 220х1,73= 380 В. Входные каскады импульсных блоков питания этого не выдержали, пробились конденсаторы, ключевые транзисторы и может быть диоды, вот и пошел дым. Однако ток через них был недостаточен для срабатывания АВ, тем более АВ с таким запасом. Утечки на землю не было, потому ДИФ и не отработал. .

Noisefornoise написал: з.ы. Все розетки электрик проверил, сказал что рабочие

А чё им будет, то, розеткам. Перегрузки по току не было, прочность на пробой у них в киловольтах.

Noisefornoise написал: Почему дифф.автомат сработал с такой задержкой? И самое главное, почему он сработал при выключенных автоматах?

Может провода в щитке болтаются. от щелчка и коротнуло. Проверяйте разводку щитка.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.11.2017 в 17:41:28

Noisefornoise, автоматы защищают от повышенного тока. А к Вам пришло повышенное напряжение. Защиты от него не было, отсюда и потери.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121708

30.11.2017 в 17:58:34

Noisefornoise написал: Почему дифф.автомат сработал с такой задержкой? И самое главное, почему он сработал при выключенных автоматах?

что-то догорало и плавилось и в итоге нулевой провод замкнулся с проводом земли.

Noisefornoise написал: Что в нашей ситуации, стоит проверить по электрики? Возможно нужно поменять что то в щитке?

Всё. Мегомметр в помощь.

Еще - написать в управляющую компанию досудебную претензию и содрать с них деньги за испорченную технику. К претензии приложить заключения сервисных центров, что техника умерла от повышенного напряжения

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

30.11.2017 в 18:15:27

BV написал: Еще - написать в управляющую компанию досудебную претензию и содрать с них деньги за испорченную технику. К претензии приложить заключения сервисных центров, что техника умерла от повышенного напряжения

Сначала заявку в УК для составления дефектного акта (что был факт отгорания "0"). И только потом вышесказанное.

0