Rumato написал:
Как быть с токовой нагрузкой которая для алюминия на ступень выше?
Тащить к люстрам 2,5 квадрата?
Так и делали раньше - вся проводка была одного сечения.
Кстати нет запрета тащить к розеткам 1.5мм2 меди. Есть, если я правильно помню только рекомендации делать на розетки 2.5мм2 меди.
Rumato написал:
Как соединять провода в коробках? Винтовые клеммы рулят получается? Больше ничего использовать нельзя.
Ранее успешно варили алюминиевые скрутки.
Также можно пайкой с соответствующим флюсом. Вроде как его не надо смывать, но я в это слабо верю.
И не забывайте что есть ВАГО с пастой, которая по слухам творит чудеса :)
Rumato написал:
Каким сечением подключать варочные панели?
Есть токовые таблицы в ПУЭ.
Правда не факт, что можно будет запихнуть толстый АЛ в привычные клеммники, но КЛК-5С вполне справится.
Rumato написал:
Как запихивать 4 квадрата в клемму розетки?
смотри внимательно приказ + написанное выше.
В розетки 2.5мм2 Ал
Rumato написал:
Как отнесется модулька к зажатию алюминия?
Если зажимы не медные - то нормально.
А зажимы в модульке вроде как стальные ;)