13.10.2018 в 01:45:21
Radio написал: volchenok, у вас бесплатная аварийка,
Аварийка для жильцов бесплатная как-бы (но естественно не выключатели в сортире чинить). УК заключает договор с аварийкой на обслуживание за деньги. Аналогично - и теплосетевая аварийка...
13.10.2018 в 02:12:36
Внутри квартир тоже есть электрощиты, да и стояки там бывает проходят. Но обслуживаем по отключающее устройство до счетчика. Иногда решаем проблемы с выгоревшими проводами в счетчике, дабы не допустить социального взрыва (как мне поведала наш инженер по эксплуатации). Всё что сверх того это мое человеколюбие, но и оно имеет пределы.Временами даже жаль что вызов бесплатный, недавно было -Искрит в электрощите. Приезжаем с сменщиком, выходит тетя. -Где искрит? -Да вот же. И показывает на мигающий светодиод в электросчетчике.
13.10.2018 в 02:20:13
volchenok написал: .Временами даже жаль что вызов бесплатный, недавно было -Искрит в электрощите. Приезжаем с сменщиком, выходит тетя. -Где искрит? -Да вот же. И показывает на мигающий светодиод в электросчетчике.
Надо как в полициии - штраф за ложный вызов...
13.10.2018 в 02:50:09
BV, нашему начальству ничего не надо, развалят контору как пить дать.
13.10.2018 в 23:28:39
А если Северсталь закажет у китайцев партию аппаратов для сварки алюминиевых скруток и хитренький "проводогиб" для создания красивого двойного колечка для розеток и будет сдавать их в прокат недорого, а потом пустит по ТВ рекламу в духе - кто крутит медь отверткой/винтики или использует пластиковый клеммник - всего лишь экономит свои деньги на качественный инструмент, подводит заказчика и не уважает нанотехнологии ?
14.10.2018 в 01:08:04
SergeyE,У наших людей уже аллергия на слово "нанотехнологии"
28.11.2018 в 23:49:21
Radio написал:
serks написал: Там вообще идея порочна,прижим провода торцом винта
Давайте не надо транслировать эти интернетные небылицы, м? На самом деле, порочного в этой идее чуть менее, чем ничего.
хрень обыкновенная
опора освещения
фазный кросс-модуль в шите
и это с учетом того что это периодически осматривается подтягивается и т.д.
29.11.2018 в 01:13:47
serks написал: и это с учетом того что это периодически осматривается подтягивается и т.д.
А не надо подтягивать, и всё будет хорошо. Алюминий текучий метал, и на чрезмерное давление плохо реагирует.
29.11.2018 в 13:07:43
serks написал: хрень обыкновенная... ...и это с учетом того что это периодически осматривается подтягивается и т.д.
У алюминия температурный коэффициент линейного расширения вдвое больше чем у железа. Это и есть одна из причин проблем: зажали железным болтом в железной обойме провод из алюминия, нагрели током (или зима-лето случилось): алюминий мягче железа и при расширении деформировался, а при охлаждении уже неплотно сидит. Поэтому надежность такого контакта сильно зависит от конструкции: пружинок, гроверов, даже состава и состаренности алюминиевого провода (он тоже чуток может пружинить). А жесткое соединение тянуть придется постоянно, пока провод не передавишь винтом. ;)
Кстати, в плане температурного расширения латунь ближе к алюминию, а в плане электрохими – оцинкова ближе.
01.12.2018 в 17:23:12
Radio написал:
А не надо подтягивать, и всё будет хорошо. Алюминий текучий метал, и на чрезмерное давление плохо реагирует.
Radio, пост был про хрень (латунные шинки). Если вы обратили внимание на второй фотке люминия нет в принципе. Однако из четырех шин осталось три." О(д)на утонула" кстати тоже из за соблюдения нормативных требований, одна дырка - один провод. Монтажники засунули полторашку в дырку для десятки, она естественно или попала, или потом при протяжках выдавилась мимо винта и шинку пришлось выкидывать.