haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.12.2017 в 17:32:40

a12377777 написал: пипец мегаомметр мегадорог(

a12377777, просто вызвать специально обученного человека с мегаомметром... и не надо ничего покупать... на порядок все дешевле будет... хотя я даже смысла в этом не вижу...

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

04.12.2017 в 19:36:50

СтранникXXI написал:

a12377777 написал: Поговорил сегодня с коммендантом: проблем з заменой вообще нет. И автомат тоже можно менять с тем же номиналом. Соседи нагнали пурги.

a12377777, не заморачивайтесь, оставьте Вы этот АВ в покое. И провод тоже (промегерить, конечно, надо бы), Вам уже все сказали, не нервничайте понапрасну.

СтранникXXI, Да я пытаюсь но мысль гложет

все уже поменяно от застройщика-все трубы, антенны,витые пары, остался тока силовой)

надеялся что коммендат запретит, но он не против) как нарочно

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.12.2017 в 19:47:36

a12377777, Можно вопрос то что вам уже поменяли делали те же люди , что и указывая на это от застрострощика и говорившие - бяка !? :)

0

Да, ни фига.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

04.12.2017 в 20:06:21

dokar написал: a12377777, Можно вопрос то что вам уже поменяли делали те же люди , что и указывая на это от застрострощика и говорившие - бяка !? :)

dokar, я все делаю сам чтобы не быть голословным, мой ник по яндексу поиску единственный

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

04.12.2017 в 20:13:15

a12377777 написал: все уже поменяно от застройщика-все трубы, антенны,витые пары

Стены, перекрытия - не?

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

04.12.2017 в 20:20:29

Radio написал:

a12377777 написал: все уже поменяно от застройщика-все трубы, антенны,витые пары

Стены, перекрытия - не?

Radio, стены меня устроили

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

04.12.2017 в 20:26:43

a12377777 написал:

dokar написал: a12377777, Можно вопрос то что вам уже поменяли делали те же люди , что и указывая на это от застрострощика и говорившие - бяка !? :)

dokar, я все делаю сам чтобы не быть голословным, мой ник по яндексу поиску единственный

a12377777, А ну, пардон. Уже встречал, :o

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.12.2017 в 00:25:17

a12377777 написал: Счетчик такой

Провод без клемм (автомат подьездный)

a12377777, со счетчиком вам не повезло, он умный. теперь у поставщиков эл.энергии есть волшебная кнопка, которая при неоплате с вашей стороны за эл-во это самое эл-во может дистанционно вырубить за 0,000...1сек. зы. судя по вашему ВА С25А 3Р этот счетчик не запрограммирован на 14кВт, что у вас прописано в договоре. поэтому, можете обращаться в суд или куда там захотите, поскольку с выделенной мощностью вас обманули.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

05.12.2017 в 08:47:22

А в чем конкретно обман? Я просто не в теме нечестных счетчиков.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

05.12.2017 в 15:12:30

a12377777 написал: А в чем конкретно обман? Я просто не в теме нечестных счетчиков.

a12377777, ZooZoо так шутит. Вы можете больше 14 кВт потреблять, т.е. Вас обманули в Вашу пользу. :)

0

Вечный студент

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

05.12.2017 в 16:04:56

MrGalaxy написал:

a12377777 написал: А в чем конкретно обман? Я просто не в теме нечестных счетчиков.

a12377777, ZooZoо так шутит. Вы можете больше 14 кВт потреблять, т.е. Вас обманули в Вашу пользу. :)

MrGalaxy, эх жаль 5х25 не залезет лесопилку бы замутить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.