dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21010

08.12.2017 в 14:24:07

haramamburu написал:

dokar написал: Каждую жилку и сложил ?

а зачем каждую?)))) Одну и умножить))))

Но про такие измерения... чет мне думается что тонкая жилка подминается... и расчет не совсем может быть верен

haramamburu, Подмин может зависеть от жесткости храповика микрометра.

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.12.2017 в 16:30:13

a12377777 написал: Измерил сечение пугв 10-ки от реуткабель. В итоге получилось 7,5кв.

dokar написал: Микрометром ? Каждую жилку и сложил ?

a12377777 написал: а то 70 микрожилок

лажа какая-то :). у реуткабеля нет проблем с заниженным сечением. имхо, конечно. но мне непотребные кабели (7,5мм2 вместо 10мм2) пока не попадались. a12377777,
обычно достаточно легко оценить сечение гибкого провода с помощью наконечников НШВИ.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

08.12.2017 в 20:04:20

a12377777 написал: Измерил сечение пугв 10-ки от реуткабель. В итоге получилось 7,5кв

нормально, пользовать можно