С интернетом по факту разберёмся. На счёт всех основных потребителей, руководствовался тем, что-бы по разделить линии розеток в жилых помещениях и вспомогательных что-бы не вешать всё на 1 линию.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

10.12.2017 в 21:23:22

Vipassan, все УЗО лучше поставить одного номинала 40/30 , так как много не сэкономите , в будущем пригодится. Кабель и группа , вторые справа , будут вечно недогружены . Кстати почему кабель на нее решили защищать 16-тиамперным АВ ? В эту группу предлагаю добавить или СМ или посудомойку , которые должны подключаться отдельной линией через отдельный АВ. Тем самым разгрузите крайние справа группу и кабель.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

10.12.2017 в 21:46:45

Vipassan, по факту это по чистому ремонту, заняв трубу под слаботочку совершенно не нужным кабелем?

0
Аватар пользователя
Vipassan

Местный

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

11.12.2017 в 07:25:44

С интернетом сейчас вопрос решается, оказывается застройщик заложил 2 трубы, как он нам сказал, но вторую где-то "потерял")) Сказали завтра придут монтажники, откопают эту трубу и проведут всем интернет кабель прямо в квартиры. С трудом конечно верится, но посмотрим, вдруг и правда он где-то залил вторую трубу.

Идея перекинуть стиралку на вторую световую группу логична, тем более она идёт как-раз по пути, но получается тогда и автомат на неё надо ставить 16а и кабель тянуть 2.5 или достаточно будет автомата 10а и кабеля 1,5? На нём по сути дела будет висеть 5 светильников и стиральная машина. Узошки возьму все 40/30