Аватар пользователя
lux1k

Местный

Регистрация: 12.12.2017

Сумы

Сообщений: 1

12.12.2017 в 23:05:32

Сдравствуйте форумчане, уже отчаялся искать причину неполадки, может кто сталкивался с данной проблемой пожалуйста помогите. Вообщем ситуация такова, на газовом котле Вулкан стоит автоматика EuroКаз, изначально всё работало замечательно, но спустя время фитиль стал слабо гореть, и катёл при включении основных горелок стал громко бахкать и не зажигается, после прочистки трубки фитиля он начинает работать нормально, но только недолго, после чего фитиль опять начинает слабо гореть. Как решить данную проблему? Может можно как-то отрегулировать подачу газа на фитиль? Помогите пожалуйста!!!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111591

13.12.2017 в 00:20:50

lux1k написал: после прочистки трубки фитиля он начинает работать нормально,

Зачем регулировать ,если чистый работает?

0
Аватар пользователя
Artem.B

Местный

Регистрация: 21.09.2016

Москва

Сообщений: 22

05.01.2018 в 11:26:18

Трубку, вентиль, что там еще на пути стоит я бы заменил, явно зашламовывается он.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу