dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

19.12.2017 в 17:00:32

СтранникXXI написал:

Tool написал: При перекосе фаз напряжения выше фазного не будет.

Вы имеете ввиду при обрыве нуля? Еще как будет.

СтранникXXI, Была тема пару лет назад . Спорили до хрипоты, спасет повторка на TN-C S при обрыве ноля от перекосов . К единому мнению не пришли. У вас поиск по форуму работает ? У меня нет .

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

20.12.2017 в 10:34:05

dokar написал: спасет повторка на TN-C S при обрыве ноля от перекосов . К единому мнению не пришли.

Думается, что не спасет.

dokar написал: У вас поиск по форуму работает ? У меня нет .

Аналогично.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

20.12.2017 в 11:35:03

СтранникXXI написал: Вы имеете ввиду при обрыве нуля? Еще как будет.

С чего ему быть? На землю будет стекать и все. Как на повторный заземлитель считай.

dokar написал: Спорили до хрипоты, спасет повторка на TN-C S при обрыве ноля от перекосов . К единому мнению не пришли. У вас поиск по форуму работает ? У меня нет .

Система для этого и создавалась, даже где-то видео попадалось на эту тему. При хорошем заземлении не будет повышенного напряжения, точнее будет оно выше, но ненамного и опять же все в зависимости от сопротивления.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

20.12.2017 в 11:41:09

Tool, Поищите тему о кот.,говорил, все не так однозначно, как вы себе представляете.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

20.12.2017 в 11:43:21

dokar написал:

СтранникXXI написал:

Tool написал: При перекосе фаз напряжения выше фазного не будет.

Вы имеете ввиду при обрыве нуля? Еще как будет.

СтранникXXI, Была тема пару лет назад . Спорили до хрипоты, спасет повторка на TN-C S при обрыве ноля от перекосов . К единому мнению не пришли. У вас поиск по форуму работает ? У меня нет .

dokar, а что там спорить - от перекоса не спасет, от полного линейного в розетке - да, насколько большой будет перекос зависит от сопротивления повторного + сопротивление заземлителя на ТП - все можно рассчитать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

20.12.2017 в 11:59:58

Tool написал: При хорошем заземлении не будет повышенного напряжения, точнее будет оно выше, но ненамного

Допустим 4 ома повторное, 4 ома на ТП. Нагрузка в одной фазе пусть 8 ом. Напряжение на нагруженной фазе просядет наполовину. Много это или мало?

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

20.12.2017 в 14:19:16

BV написал: Напряжение на нагруженной фазе просядет наполовину. Много это или мало?

Просадка полбеды, главное повышения такого не будет на других фазах недогруженных какое бы соотношение ни было нагрузок.

BV написал: от полного линейного в розетке - да,

Вот в этом плане да.

dokar написал: Поищите тему о кот.,говорил,

Как называлась не помните? Столько всего бесполезного находит по словам заземление, TN и пр.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

20.12.2017 в 14:33:24

Tool написал: Просадка полбеды, главное повышения такого не будет на других фазах недогруженных какое бы соотношение ни было нагрузок.

Вот тут Вы глубоко заблуждаетесь. Судя по написанному, в принципе не понимаете происходящие процессы от слова НИКАК. Погуглите векторные картинки, обьясняющие что происходит в трехфазной сети при росте сопротивления в нулевом проводе. Когда разберетесь - пишите. А то получается "не знаю, но уверен" :)

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

20.12.2017 в 14:48:25

BV написал: Вот тут Вы глубоко заблуждаетесь. Судя по написанному, в принципе не понимаете происходящие процессы от слова НИКАК.

Хорошо, если вы понимаете происходящие процессы, поясните.

BV написал: Погуглите векторные картинки, обьясняющие что происходит в трехфазной сети при росте сопротивления в нулевом проводе. Когда разберетесь - пишите.

В том то и дело что смотрел и картинки и видео довольно информативные кстати. Из всей информации можно сделать вывод, что лучше слабый ноль, чем его полное отсутствие! Смещения будут, но не такие совершенно. С этим спорить думаю не стоит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

20.12.2017 в 14:58:57

Tool написал: Хорошо, если вы понимаете происходящие процессы, поясните.

Вашим обучением заниматься не хочется. Учебники по ТОЭ сюда переписывать смысла не вижу.

Tool написал: В том то и дело что смотрел и картинки и видео довольно информативные кстати. Из всей информации можно сделать вывод, что лучше слабый ноль, чем его полное отсутствие! Смещения будут, но не такие совершенно. С этим спорить думаю не стоит.

Спорить с Вами? :D Много, мало, слабый, сильный, такие, не такие - сотрясение воздуха. "Сколько вешать в граммах?" - остальное - болтовня. Цифры выше есть - считайте

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

20.12.2017 в 15:08:06

Еще нюанс, при сопротивлении петли фаза-ноль более 1,4 ома срабатывание элетромагнитного расцепителя АВ С16 не гарантировано. И никакое УЗО тут не поможет