voylok
voylok
Новичок

Регистрация: 17.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

17.12.2017 в 20:19:30

dokar написал: Во избежание дальнейших гаданий в теме лучше все таки вскрыть щиток и показать как все сделано

Электрик ЦЦ, разобрал, вот как подключен кабель, на фото может не очень видно но состав такой:

  1. Подведено 3 фазы - белый, черный и красный толстые провода. Два черный и коричневый подключены к кабелю на варочную, о котором шла речь. Белый отведен на розетку под духовой шкаф.
  2. Толстый желтый разделяется на 3 провода - 2 в кабель на варочную и один в розетку под духовку.
  3. Толстый синий провод делится также на 3 - 2 синих идут в кабель на варочную поверхность и 1 бело-синий в розетку на духовку

В итоге как предполагалось - в кабеле, который нужно подключить 2 фазы, 2 земли и 2 нуля В розетку на духовку ушла одна фаза.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

17.12.2017 в 20:37:16

voylok, На вагах такая нагрузка? Духовка и панель. Переделывать надо.

0
voylok
voylok
Новичок

Регистрация: 17.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

17.12.2017 в 20:44:50

Hitgher, получается, что да.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.12.2017 в 21:05:22

Hitgher написал: На вагах такая нагрузка? Духовка и панель. Переделывать надо.

Они то АВ на 16А защищены.

0

Грубый, но справедливый

voylok
voylok
Новичок

Регистрация: 17.12.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

17.12.2017 в 21:18:56

В итоге, правильно я понимаю, что нужно из кабеля взять один синий кабель, фазы черный и коричневый, землю и с помощью них подключить варочную поверхность? Или при всей данной ситуации на такой автомат нельзя этого делать?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.12.2017 в 21:22:33

voylok, Зажимайте в нулевую клемму оба синих провода, в клемму заземления оба желто-зеленых, в клемму L1 черный , в клемму L2 коричневый .

0

Грубый, но справедливый

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

17.12.2017 в 21:28:17

voylok написал: В итоге, правильно я понимаю, что нужно из кабеля взять один синий кабель, фазы черный и коричневый, землю и с помощью них подключить варочную поверхность?

Если верить схеме, то да. Единственное, я таких схем не встречал. Обычно L1 к клемме 1 или 2, и между ними перемычку. L2 к клемме 3. N к клемме 4 либо 5 и перемычку между 4 и 5. Кстати шнурок этот с "задвоенными" PE и N, штатный, от данной варочной? P.S. Ваги лучше не применять.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.12.2017 в 21:29:36

Электрик ЦЦ написал: P.S. Ваги лучше не применять.

Я например в случае как у ТС применил бы КЛК-5.

0

Грубый, но справедливый

Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

17.12.2017 в 21:31:34

Vadim 161 написал: Я например в случае как у ТС применил бы КЛК-5.

Если б "хвост" отдельный из стены торчал. Сейчас уже вроде как поздняк метаться.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.12.2017 в 21:33:02

Интересно, нафига в одну ВП два N и два PE.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

17.12.2017 в 21:35:12

СтранникXXI, Особенно два PE

0