Набросал схемку электрощитка в гараж. Мучает вопрос, достаточно ли одного общего УЗО? И может еще что не правильно?

18.12.2017 в 19:38:54
Набросал схемку электрощитка в гараж. Мучает вопрос, достаточно ли одного общего УЗО? И может еще что не правильно?

18.12.2017 в 19:44:26
Свет и розетки с теплым полом я бы на два УЗО разделил, мало ли что, сиди в темноте потом.
18.12.2017 в 19:45:30
В принципе все нормально.
Скорпион написал: Мучает вопрос, достаточно ли одного общего УЗО?
Достаточно.
volchenok написал: Свет и розетки с теплым полом я бы на два УЗО разделил, мало ли что, сиди в темноте потом.
В гараж ставить еще одно УЗО ? Лишние траты. Освещение гаража, теплый пол и вентиляцию можно вынести из под УЗО.
Грубый, но справедливый
18.12.2017 в 19:47:11
volchenok написал: Свет и розетки с теплым полом я бы на два УЗО разделил, мало ли что, сиди в темноте потом.
В гаража ставить еще одно УЗО ? Лишние траты. А освещение улицы можно вывести из под УЗО.
Грубый, но справедливый
18.12.2017 в 19:54:24
Скорпион написал: И может еще что не правильно?
Вольтамперметр лишний. Но если лишние деньги есть, то можно и поставить.
18.12.2017 в 19:58:23
Скорпион написал: И может еще что не правильно?
привод ворот - избыточно
И это пройдёт ...
18.12.2017 в 20:14:02
Vadim 161 написал: В принципе все нормально.
Скорпион написал: Мучает вопрос, достаточно ли одного общего УЗО?
Достаточно.
volchenok написал: Свет и розетки с теплым полом я бы на два УЗО разделил, мало ли что, сиди в темноте потом.
В гараж ставить еще одно УЗО ? Лишние траты. Освещение гаража, теплый пол и вентиляцию можно вынести из под УЗО.
Vadim 161, тёплый пол на каком основании? Гараж интересно какой категории помещение?
Да, ни фига.
18.12.2017 в 20:25:14
dokar, а разве где-то указано что теплому полу непременно нужно УЗО, да еще и на 30мА ? Тем более учитывая что он гальванически развязан от сети
Грубый, но справедливый
18.12.2017 в 20:30:07
Vadim 161, Ну раз уж такой щит в гараж ставится, то почему бы и второе УЗО не поставить, убрав, например, тот же ВАР. А на вводе или кабель заменить, либо АВ на 25А. Красиво автор нарисовал)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.12.2017 в 20:45:45
Vadim 161 написал: гальванически развязан от сети
А ну тогда - ладно .
Скорпиона попрошу что за ТП он нашел на 24 вольта ?
Да, ни фига.
18.12.2017 в 21:24:09
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.