Fusst_1908
Fusst_1908
Новичок

Регистрация: 25.12.2017

Воронеж

Сообщений: 7

25.12.2017 в 13:34:00

Подскажите, такая проблема, установил инфрокрасный теплый пол на лоджии. Включаю его все работает без проблем, выключаю и через 20-30 минут вырубает автомат пока не вытащу из терморегулятора ноль. Помогите, в чем может быть проблема?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.12.2017 в 13:48:40

Fusst_1908 написал: выключаю и через 20-30 минут вырубает автомат пока не вытащу из терморегулятора ноль

Выбивает автомат токовый или дифференциальный?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.12.2017 в 14:39:37

В неправильном подключении.

0
Fusst_1908
Fusst_1908
Новичок

Регистрация: 25.12.2017

Воронеж

Сообщений: 7

25.12.2017 в 19:00:57

AlexeyL написал:

Fusst_1908 написал: выключаю и через 20-30 минут вырубает автомат пока не вытащу из терморегулятора ноль

Выбивает автомат токовый или дифференциальный?

AlexeyL, выбивает узо

0
Fusst_1908
Fusst_1908
Новичок

Регистрация: 25.12.2017

Воронеж

Сообщений: 7

25.12.2017 в 19:01:55

Rumato написал: В неправильном подключении.

Rumato, так он греет, пока его не выключишь

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.12.2017 в 20:09:22

Fusst_1908, Ну так схемку подключения выложите. В конце концов, решение проблемы кому нужно?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

25.12.2017 в 22:42:58

Fusst_1908 написал: и через 20-30 минут вырубает автомат пока не вытащу из терморегулятора ноль.

Fusst_1908 написал: выбивает узо

Вопрос: если сразу подключить ноль обратно, то система работает нормально? Или надо ждать дольше?

0
Fusst_1908
Fusst_1908
Новичок

Регистрация: 25.12.2017

Воронеж

Сообщений: 7

26.12.2017 в 08:17:47

AlexeyL написал:

Fusst_1908 написал: и через 20-30 минут вырубает автомат пока не вытащу из терморегулятора ноль.

Fusst_1908 написал: выбивает узо

Вопрос: если сразу подключить ноль обратно, то система работает нормально? Или надо ждать дольше?

AlexeyL, Надо ждать какое то время, если сразу подключить ноль то так же вырубит.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.12.2017 в 08:30:35

Fusst_1908 написал: Помогите, в чем может быть проблема?

Плёночные, так называемые инфракрасные, теплые полы САМЫЕ ненадёжные и САМЫЕ электро/пожаро ОПАСНЫЕ из электрических теплых полов!

Вы накосячили с монтажом, особенно если ЗАМУРОВАЛИ в стяжку!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.12.2017 в 10:06:29

Fusst_1908 написал: Надо ждать какое то время, если сразу подключить ноль то так же вырубит.

Итого, понятны две вещи.

  1. Отключение УЗО происходит из-за замыкания рабочего нуля на землю.
  2. Это замыкание возникает и исчезает по ходу охлаждения нагревательного элемента, при тепловом движении деталей нагревателя друг относительно друга.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу