Manko
Manko
Новичок

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

25.12.2017 в 13:39:15

Добрый день, посмотрите схемку плз. От застройщика электрика частично проложена. Менять ее не вариант, т.к. также уложена стяжка. Хочу добавить 4 линии по потолку (гр. 8-гр. 11) и объединить все в соответствии со схемой во вложении. Все ли верно или можно что-то улучшить? Влезет ли в шкаф на 24 модуля?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17162

25.12.2017 в 13:44:26

Линии, где духовка и стиралка желательно разделить. А то у Вас на одной линии много всего. Свет на лоджию тоже бы отдельно. Ну и почему такое традиционное желание все иметь много, но запихнуть впритык в щит на 24?))) Покамест оно у Вас, конечно, влезет. И вводной АВ заменить на рубильник такого же номинала...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Manko
Manko
Новичок

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

25.12.2017 в 14:10:36

MaSeVi написал: запихнуть впритык в щит на 24?

такое желание, потому что уже стоит такое Г.. на 24) и его надо будет заменить на другой как можно меньшими усилиями.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17162

25.12.2017 в 14:14:37

Manko, Сделать короб из ГКЛ, а в него новый э/бокс, чем не решение?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

25.12.2017 в 14:22:43

Manko, ВП принципиально из под УЗО вывели? У Вас действительно в туалете розетки?

0
Manko
Manko
Новичок

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

25.12.2017 в 14:32:53

MaSeVi написал: Manko, Сделать короб из ГКЛ, а в него новый э/бокс, чем не решение?

MaSeVi, там узкий корридор.

СтранникXXI написал: Manko, ВП принципиально из под УЗО вывели? У Вас действительно в туалете розетки?

СтранникXXI,ВП специально вывел, часто встречал такое решение, не вижу ничего в нем плохого. В туалете есть розетки уже от застроя.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17162

25.12.2017 в 14:34:17

Manko написал: там узкий корридор.

Ну это ж не полметра))

Manko написал: ВП специально вывел, часто встречал такое решение, не вижу ничего в нем плохого

Да нет ничего плохого, но коли планируете УЗО, то вполне можно и завести под какое-нибудь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Manko
Manko
Новичок

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

25.12.2017 в 14:41:23

MaSeVi написал: Да нет ничего плохого, но коли планируете УЗО, то вполне можно и завести под какое-нибудь...

возможно заведу, это не принципиально ведь.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17162

25.12.2017 в 14:42:30

Manko, Конечно непринципиально...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21027

25.12.2017 в 15:12:18

Manko написал: и его надо будет заменить на другой как можно меньшими усилиями.

А почему имеет место желание потратить как можно меньше усилий на себя? Или это кому-то? :)

0
Manko
Manko
Новичок

Регистрация: 22.02.2012

Москва

Сообщений: 46

25.12.2017 в 16:01:11

Radio, боюсь бОльшим штроблением повредить проложенную проводку. Себе. А есть какие-нибудь существенные замечания для увеличения щита?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу