25.12.2017 в 13:39:15
Добрый день, посмотрите схемку плз. От застройщика электрика частично проложена. Менять ее не вариант, т.к. также уложена стяжка. Хочу добавить 4 линии по потолку (гр. 8-гр. 11) и объединить все в соответствии со схемой во вложении. Все ли верно или можно что-то улучшить? Влезет ли в шкаф на 24 модуля?
25.12.2017 в 13:44:26
Линии, где духовка и стиралка желательно разделить. А то у Вас на одной линии много всего. Свет на лоджию тоже бы отдельно. Ну и почему такое традиционное желание все иметь много, но запихнуть впритык в щит на 24?))) Покамест оно у Вас, конечно, влезет. И вводной АВ заменить на рубильник такого же номинала...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.12.2017 в 14:10:36
MaSeVi написал: запихнуть впритык в щит на 24?
такое желание, потому что уже стоит такое Г.. на 24) и его надо будет заменить на другой как можно меньшими усилиями.
25.12.2017 в 14:14:37
Manko, Сделать короб из ГКЛ, а в него новый э/бокс, чем не решение?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.12.2017 в 14:22:43
Manko, ВП принципиально из под УЗО вывели? У Вас действительно в туалете розетки?
25.12.2017 в 14:32:53
MaSeVi написал: Manko, Сделать короб из ГКЛ, а в него новый э/бокс, чем не решение?
MaSeVi, там узкий корридор.
СтранникXXI написал: Manko, ВП принципиально из под УЗО вывели? У Вас действительно в туалете розетки?
СтранникXXI,ВП специально вывел, часто встречал такое решение, не вижу ничего в нем плохого. В туалете есть розетки уже от застроя.
25.12.2017 в 14:34:17
Manko написал: там узкий корридор.
Ну это ж не полметра))
Manko написал: ВП специально вывел, часто встречал такое решение, не вижу ничего в нем плохого
Да нет ничего плохого, но коли планируете УЗО, то вполне можно и завести под какое-нибудь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.12.2017 в 14:41:23
MaSeVi написал: Да нет ничего плохого, но коли планируете УЗО, то вполне можно и завести под какое-нибудь...
возможно заведу, это не принципиально ведь.
25.12.2017 в 14:42:30
Manko, Конечно непринципиально...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.12.2017 в 15:12:18
Manko написал: и его надо будет заменить на другой как можно меньшими усилиями.
А почему имеет место желание потратить как можно меньше усилий на себя? Или это кому-то? :)
25.12.2017 в 16:01:11
Radio, боюсь бОльшим штроблением повредить проложенную проводку. Себе. А есть какие-нибудь существенные замечания для увеличения щита?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу