Здравствуйте. Имеется хрущевка с электропроводкой без заземления. В квартире проводка переделана на трехпроводную, но земля каждой группы по отдельности заизолирована во внутриквартирном щитке. Приложил схему организации внутри квартиры и фото щитка в подъезде. Одна из веток заканчивается розеткой, к которой подключен удлинитель, а туда подключены измельчитель отходов, стиралка и посудомойка. При работе по двухпроводке струи воды из всех кранов ощутимо покалывали током, даже при неработающей технике. Особенно после подключения измельчителя. После того, как во внутриквартирном щитке провод заземления этой розетки был прикручен к шине нулевых проводов, проблема исчезла.Понимаю, что такое решение небезопасно, если извне "отвалится" ноль. Есть сырые варианты, как сделать безопаснее: 1.Занулить в другом месте? 2.В подъездном щитке, как видно из фото, есть какая-то клемма. Может ли это быть полезным? Померять сопротивление и напряжение между чем-то в этом щитке? 3.Есть ли решения автоматического отключения при пропадании нуля или при смене полярности извне? 4.Поможет ли УЗО, ведь кран бился током, значит оно постоянно будет срабатывать? 5.Каким-то образом сыграть на вилках этих трех приборов (например убрать землю на вилках стиралки и посудомойки, а измельчитель подключить через отдельный трехконтактный выключатель (если такой есть), чтоб "простаивал" без работы, будучи изолированным от остальной сети)? Пожалуйста, посоветуйте, что можно предпринять, чтоб сделать все это безопаснее?