04.01.2018 в 11:13:39
MrGalaxy написал: вводной 40 А (кто, интересно, такой в хрущёвке поставил);
Электрик из управляйки видать поставил то, что под рукой было, у нас такое тоже встречается. Хотя вводной АВ должен быть не более чем C25. Этажный щит по любому нужно перебрать. АВ 25А на розетки, тоже мягко скажем плохой вариант.
Грубый, но справедливый
04.01.2018 в 19:16:11
Тянуть землю от ВРУ. В практике было два раза: 4 этаж оба раза причем
10.01.2018 в 18:38:16
Магистраль видно только чуть-чуть (обозначил). Обнаружил чей-то ПСВ, прикрученный к корпусу щитка. Так может аналогично сделать?
10.01.2018 в 18:40:26
Cvitaly написал: Тянуть землю от ВРУ. В практике было два раза: 4 этаж оба раза причем
Cvitaly, А можно подробнее об этом? Это аж из подвала тянуть?
10.01.2018 в 19:25:00
qstn написал: хрущевка с электропроводкой
Дом с газом ?
qstn написал: Магистраль видно только чуть-чуть
По сечению - точно не проходит , по состоянию - хз , но скорее всего тоже .
qstn написал: Так может аналогично сделать?
Зачем ? Мы играем в диверсантов ? :sorry: Прежде чем там что-то делать желательно собрать сопли и привести в божеский вид .
И это пройдёт ...
10.01.2018 в 19:26:35
qstn написал: Так может аналогично сделать?
Чтоб точно за кромку уйти, Кого ещё с собой прихватить желаете? Поставьте УЗО этого будет достаточно.
qstn написал: Это аж из подвала тянуть?
От ВРУ дома, хотя как вариант можете сделать свой контур заземления ... во дворе.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
10.01.2018 в 19:58:48
serj12 написал:
qstn написал: хрущевка с электропроводкой
Дом с газом ?
qstn написал: Магистраль видно только чуть-чуть
По сечению - точно не проходит , по состоянию - хз , но скорее всего тоже .
qstn написал: Так может аналогично сделать?
Зачем ? Мы играем в диверсантов ? :sorry: Прежде чем там что-то делать желательно собрать сопли и привести в божеский вид .
serj12, да, газ
А еще там внутренний водопровод пластиковый, но от каждого крана и полотенчика земляные провода идут на металлический стояк водопровода (сделано лет 6 назад). Оставить или убрать?
10.01.2018 в 20:13:35
То что на фото стрелочкой обозначено это не кабель, это резиновый шланг. Провода внутри него протянуты.
11.01.2018 в 00:53:32
serj12 написал:
qstn написал: да, газ
Тогда РЕ - не ваш вариант
qstn написал: от каждого крана и полотенчика земляные провода идут на металлический стояк водопровода (сделано лет 6 назад)
кто делал ? Как было до этого ?
serj12, предыдущими хозяевами, наверное. Что-то вроде уравнивания потенциалов. Стоит убрать?
10.03.2019 в 06:58:11
Всем привет! А кто подскажет в такой ситуации - хрущевка, газ, двухпроводка, которую хотелось бы поменять на трех, щитка в подъезде нет(!)... Электрик предлагает занулять, но как? На имеющийся ноль? Что делать? Пы.Сы. Предложение подождать реконструкции отпадает - кап.ремонт запланирован лет через 20...