Lionz
Lionz
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

03.01.2018 в 19:11:57

Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Куплен датчик движения шнайдера (недешевая штука). Подсоединяю и диодные лампы начинают неистово моргать. Электрик говорил, что и катушка дребезжала, но я устанавливая его этого не заметил. Ставил так же и к диодной ленте, работающая через трансформатор - та же история. Есть мысли в чем проблема?

Поставили так же потолочный датчик, который стоит в 4 раза дешевле шнайдера - работает как надо.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.01.2018 в 00:47:06

Lionz написал: датчик движения шнайдера

Ссылки или номенклатура приветствуются

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2018 в 09:06:02

Lionz написал: Есть мысли в чем проблема?

В инструкции обычно пишут для каких ламп можно использовать. Поставьте промежуточное реле.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Lionz
Lionz
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

05.01.2018 в 15:07:40

http://pdf.schneider-electric.nu/files/partnumbers/MGU5.524.18ZD_document.pdf

Вроде бы он и так с реле

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 949

05.01.2018 в 15:40:22

Lionz, этот датчик двухпроводной, ему для работы требуется постоянно протекающий через него ток. Попробуйте поставить что-нибудь вроде Ноолайт Гранит-300-Л в люстре. Там у него внутри конденсатор, он зашунтирует светодиодные лампы

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

05.01.2018 в 15:44:23

Lionz, поставьте ПРОМЕЖУТОЧНОЕ реле, катушкой которого будет управлять датчик движения, а питание на лампы (ноль и фазу) пустите через контакты пром. реле.

0
Lionz
Lionz
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

05.01.2018 в 15:58:09

sebikov, Я так понял, потому что датчик работает в диапазоне 40-300 вт. А мои 4 лампы на светильниках в сумме имеют 20 вт. Или я ерунду сказал?

0
Lionz
Lionz
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

05.01.2018 в 15:59:50

Johnny, датчик встраемого типа, как же в подрозетнике разместить и датчик и промежуточное реле?

0
sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 949

05.01.2018 в 16:23:26

Lionz, этот датчик рассчитан исключительно на лампы накаливания, и прямого перевода в мощность светодиодных ламп не получится. Вы кстати не сказали, датчик вообще хоть как-то работает? То-есть лампочки моргают в выключенном состоянии или вообще всегда?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

05.01.2018 в 16:26:30

Lionz написал: Есть мысли в чем проблема?

он не предназначен для светодиодных устройств .Lionz,попробуйте

megrad написал: Поставьте промежуточное реле.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

05.01.2018 в 16:29:39

Lionz написал: Или я ерунду сказал?

тип нагрузки другой .

0

И это пройдёт ...