Аватар пользователя
Fitter1990

Местный

Регистрация: 16.10.2016

Москва

Сообщений: 20

04.01.2018 в 11:37:41

#6204413

Добрый день, уважаемые форумчане. Всех с наступившим годом собачки!

Подскажите пожалуйста по электрике.

Имеется вот такая схемка.

Группы:

  1. Силовая розетка под эл. плитку
  2. Свет во всей квартире
  3. Розетки комнат
  4. Розетки кухни и ванной?
  5. Розетки под кондиционеры

В принципе, проводка устраивает, за исключением кухни. Открыл распределительную коробку на кухне и опечалился.

1) Все на скрутках, в связи с этим вопрос - каким образом лучше соединить провода? 2) Вводной кабель на розеточную группу 4мм2, что будет явно мало, учитывая потербители (духовой шкаф макс. 2,8 кВт, посудомоечная машинка макс 2,5 кВт, чайник 2,4 кВт, микроволновка 1 кВт) - в общем, явно перебор. Необходимо тянуть от щитка еще 2 кабеля по 2,5мм2?

В щитке вот такая "красота":

3) Я так понимаю, нужно будет вводной С50 поменять на С63. И свет с С16 поменять на В16. 4) Есть ли смысл разбивать свет/розетки/потребители на большее кол-во контуров?

Заранее спасибо за помощь и низкий вам поклон. :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2018 в 12:06:23

#6204427

Fitter1990 написал: Я так понимаю, нужно будет вводной С50 поменять на С63.

Через согласование - это разрешённая мощность на квартиру.

Fitter1990 написал: Вводной кабель на розеточную группу 4мм2, что будет явно мало, учитывая потербители (духовой шкаф макс. 4 кВт, посудомоечная машинка макс 4,7 кВт, чайник 2 кВт, микроволновка 1 кВт)

Если исключить ДШ, то достаточно.

Fitter1990 написал: Необходимо тянуть от щитка еще 2 кабеля по 2,5мм2

если только под

Fitter1990 написал: чайник 2 кВт, микроволновка 1 кВт

Вы модель ПММ и ДШ уточните, что то очень круто помощности.

Fitter1990 написал: Есть ли смысл разбивать свет/розетки/потребители на большее кол-во контуров

Если экономите, то не надо.

Fitter1990 написал: Все на скрутках, в связи с этим вопрос - каким образом лучше соединить провода

Либо гильзы опрессовать, либо опаять. Как вариант если место позволяет поставить кабельные сжимы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Fitter1990

Местный

Регистрация: 16.10.2016

Москва

Сообщений: 20

04.01.2018 в 12:28:06

#6204440

megrad написал: Через согласование - это разрешённая мощность на квартиру.

Посчитал все свои потребители - примерно 28 кВт, если разом все включить. Получается С50 за глаза хватит.

megrad написал: Вы модель ПММ и ДШ уточните, что то очень круто помощности.

Да, я все перепутал - духовой шкаф 2,8 кВт, а ПММ - 2,5 кВт.

megrad написал: Если экономите, то не надо.

А с точки зрения безопасности и сохранности проводки/техники? Проводка же лет на 20 делается. Может есть смысл сейчас потратиться и спать спокойно? ;)

Спасибо за Ваш ответ

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.01.2018 в 12:31:31

#6204445

Fitter1990 написал: Проводка же лет на 20 делается

Всего-то? Тогда можете не заморачиваться вообще, 20 лет и эта прослужит с большим запасом :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.01.2018 в 13:26:54

#6204487

Fitter1990 написал: 1) Все на скрутках, в связи с этим вопрос - каким образом лучше соединить провода? 2) Вводной кабель на розеточную группу 4мм2, что будет явно мало, учитывая потербители (духовой шкаф макс. 2,8 кВт, посудомоечная машинка макс 2,5 кВт, чайник 2,4 кВт, микроволновка 1 кВт) - в общем, явно перебор. Необходимо тянуть от щитка еще 2 кабеля по 2,5мм2?

1)Скрутки пропаять, либо обварить. 2)Все автоматы на розетки заменить на C16, на духовку и чайник я бы протянул отдельную линию 2,5мм2 и автомат С16. Хотя можно прокинуть и две линии, хуже не будет.

Fitter1990 написал: И свет с С16 поменять на В16

Нет. Поменять на С10, или С6.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2018 в 17:42:26

#6204667

Fitter1990 написал: Проводка же лет на 20 делается.

Вообще то правильный кабель на 30 лет рассчитан, ну если его не насиловать. Поэтому поддерживаю

Radio написал: Всего-то? Тогда можете не заморачиваться вообще, 20 лет и эта прослужит с большим запасом

Если не будете приборы под нагрузкой за шнур отключать, или соседи не затопят кяпитошкой все распред коробки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.01.2018 в 17:52:14

#6204678

megrad написал: Если не будете приборы под нагрузкой за шнур отключать

И что будет с кабелем, если за шнур и под нагрузкой?

megrad написал: кабель на 30 лет рассчитан, ну если его не насиловать

Кабель рассчитан на 30 лет непрерывной работы при номинальном токе и нагреве жил до 70 градусов им. Цельсия.

Как его насиловать в домашних условиях? Греть до 120?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2018 в 18:22:50

#6204706

Radio написал: Как его насиловать в домашних условиях?

Подключить на 2,5 проточный водогрей .

Radio написал: И что будет с кабелем, если за шнур и под нагрузкой?

Как мин. дуга как мах. КЗ. Тоже не сталкивались7

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

04.01.2018 в 18:56:06

#6204729

megrad написал: Подключить на 2,5 проточный водогрей .

Можно, чо. Киловатт на 300 лучше всего.

megrad написал: Как мин. дуга как мах. КЗ. Тоже не сталкивались7

Розетка выйдет из строя, вот что будет.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.01.2018 в 19:05:01

#6204740

Глубина вопроса ТС явно не прорабатывалась.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.01.2018 в 19:31:49

#6204759

AndyMirror, если автор не знаком с тонкостями, как он может это проработать.

Radio написал: Можно, чо. Киловатт на 300 лучше всего.

Ни когда не видели как провод (кабель) "пищит" при перегрузе, а АВ не срабатывает? А залитый раствором люмоневый провод в резиновой оболочке за полчаса кипения превратился в кашу, а штукатур всё удивлялся почему штукатурка так быстро сохнет и щиплется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Fitter1990

Местный

Регистрация: 16.10.2016

Москва

Сообщений: 20

04.01.2018 в 20:23:30

#6204805

AndyMirror написал: Глубина вопроса ТС явно не прорабатывалась.

Подскажите в какую сторону копать - я проработаю

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.01.2018 в 23:00:38

#6204950

megrad написал: а штукатур всё удивлялся почему штукатурка так быстро сохнет и щиплется.

Картинка интересная, согласен.

Fitter1990 написал: Подскажите в какую сторону копать - я проработаю

Вам надо поискать исполнителя и поговорить с ним предметно. Чем глубже будете копать тем больше бюджет.

Но все коробки вам надо посмотреть и кухню с с/у сделать по уму, т.е. пустить ещё пару линий. Доработать свет, переключатели, бра и т.п. Щиток поменять автоматы и УЗО.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.01.2018 в 23:43:55

#6204986

megrad, Вам пора, блог открывать. Электрические ужасы Ебурга ,глазами ЖЭКовского электрика ,первый подпишусь ,Вы так вдохновенно и красочно рассказываете :) Такое ощущение ,что в ваши 5 домов ,собрали всех неадекватов и они вам портят ауру :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.01.2018 в 08:44:21

#6205130

ebf написал: в ваши 5 домов ,собрали всех неадекватов

Вы проницательны - именно так, только не 5 домов, 6. Трём 12 лет, остальным 5.

ebf написал: они вам портят ауру

О как стряхнули пыль с шара?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу