15.01.2018 в 02:34:57
Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.
Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов для некоторых бытовых розетках!
Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов во всех группах!
Не относится к лучшим решениям комбинирование нескольких защит в АВДТ, что к тому же почти во всех случаях получается дороже!
При реализованном Вами, за ради экономии на аппаратах дифзащиты, в части схемы плохом варианте применения дифзащиты НЕ реализована НУЖНАЯ в этом случае ХОРОШАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник в многофазных сетях! .
Volniy написал: Свет (везде диодный)
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение, даже для ламп накаливания! .
Volniy написал: 3х1,5
В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно! .
Volniy написал: Да, с балконом я протупил... Переделаю.
Протупите если при экономии на более важном переделаете.
По умолчанию, даже при ЛУЧШЕМ решении применения дифзащиты, балкон подключается к линиям помещения в котором выход на балкон. .
Volniy написал: Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?
ВДТ 10 мА лишнее только у НЕ разбирающихся в электро/пожаро безопасности!
Единственное оправдание не использовать ВДТ 10 мА во всех групповых линиях, а использовать продаваемые на каждом углу ВДТ 30 мА, это ограниченный бюджет!
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
24.01.2018 в 00:17:14
BV написал: Название модели варочной? (для коллекции ebf :))
BV, смотрим в сторону что-то типа индукционной NEFF N70
24.01.2018 в 00:55:00
Посититель, доброго вечера! Можно вас попросить прокомментировать некоторые моменты? не вполне понял...
Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов для некоторых бытовых розетках. 20А стоит на линии духового шкафа (будет подключаться через розетку 20/32А, т.к. грузить обычную бытовою мощностью 3,6 кВт будет слишком) и на линию силовых розеток на кухне на фартуке, тут будут обычные розетки 16А и АВ взят из соображений одновременной нагрузки с нескольких розеток около 4 кВт - или лучше разделить их на 2 группы и запитать с двух фаз? Го тут всегода буде фактор жены / детей, включающих чайник и гриль (4,8 кВт сумма) в одну группу...
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение, даже для ламп накаливания! Если защищаемая АВ линия имеет номинал не менее 10А (те же выключатели, кабель - тем более), будет ли неправильным решение установить АВ на 10А? При КЗ - уже все равно какой номинал АВ, а перегрузить - не могу представить ситуацию ни для 6, ни для 10 ампер номинала АВ. Или логика здесь иная?
В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно! Здесь не понял совсем...
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник в многофазных сетях! Правильно ли я понял, что это относится к разрыву N во вводном четырехполюсном АВ? Так и не смог для себя определить - разрывать или нет. С одной стороны, необходимо, при том же обрыве нуля в этажном щите, или при "залипании" одной из фаз в АВ. С другой - отсутствие контакта на N полюсе АВ (окалина попала...) при его включении даст ту еще развлекуху... Что делать? Мнения, как всегда, противоположны...
24.01.2018 в 12:56:15
Volniy, не обращайте внимания, это широко известный .... не буду говорить, кто, дабы не нарушать правил форума.