Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.
Завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов для некоторых бытовых розетках!
Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов во всех группах!
Не относится к лучшим решениям комбинирование нескольких защит в АВДТ, что к тому же почти во всех случаях получается дороже!
При реализованном Вами, за ради экономии на аппаратах дифзащиты, в части схемы плохом варианте применения дифзащиты НЕ реализована НУЖНАЯ в этом случае ХОРОШАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
Не следует без крайней необходимости коммутировать нейтральный проводник в многофазных сетях! .
Volniy написал: Свет (везде диодный)
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение, даже для ламп накаливания! .
Volniy написал: 3х1,5
В некоторых линиях освещения трёх жильности НЕ достаточно! .
Volniy написал: Да, с балконом я протупил... Переделаю.
Протупите если при экономии на более важном переделаете.
По умолчанию, даже при ЛУЧШЕМ решении применения дифзащиты, балкон подключается к линиям помещения в котором выход на балкон. .
Volniy написал: Вот и решил ставить 10 мА. Думаете, лишнее?
ВДТ 10 мА лишнее только у НЕ разбирающихся в электро/пожаро безопасности!
Единственное оправдание не использовать ВДТ 10 мА во всех групповых линиях, а использовать продаваемые на каждом углу ВДТ 30 мА, это ограниченный бюджет!
Про всё указанное неоднократно, подробно, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, здравомыслящей поясняющей информации производителей, своими словами, с поясняющими картинками, фото.