Уважаемые форумчане!

Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка. И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.

Линии: Ввод - 5х6 Варочная - 5х4 Духовой шкаф - 3х4 Прочие силовые - 3х2,5 Свет (везде диодный) - 3х1,5

Заранее благодарю!

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

11.01.2018 в 18:00:25

Volniy, Хорошо разгулялись!))) На варочную 5х2,5 кв.мм (УЗО под него на 16А, пожалейте бюджет), на ДШ - 3х2,5 кв.мм. Балконную группу лучше на отдельное УЗО и АВ или АВДТ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 18:02:56

Volniy написал: Варочная - 5х4

Хватит и 5х2,5.

Volniy написал: Духовой шкаф - 3х4

Хватит и 3х2,5.

Посудамойке, стиралке и сушильной машине хватит и дифов на 30мА.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

11.01.2018 в 18:13:08

Vadim 161, Оболочку уже выбрали под сие пиршество? И почему столько кросс-модулей?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.01.2018 в 18:31:50

MaSeVi, а я тут каким боком ? :)

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16995

11.01.2018 в 18:33:23

Vadim 161, Извините, совершенно случайно! :confused:

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.01.2018 в 18:45:44

Хорошая схема боГатая .Можно только порадоваться за ТС :applause: Это у вас такая двушка ,с детской и спальней :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.01.2018 в 19:00:13

Volniy, Вы объединяете розетки детской и кухни под один автомат и в то же время выделяете отдельную линию под СВЧ. Не понимаю. :confused:

0

Вечный студент

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

11.01.2018 в 19:00:23

Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.

Критике не подлежит. Она велика и прекрасна, как всё великолепное.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.01.2018 в 22:22:28

Volniy написал: Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка.

нужно просто:

зы. после деления, возможно, останется что-то разумное, доброе, вечное... (с)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

12.01.2018 в 00:36:31

Судя по комментариям, некоторых участников форума мучает зависть.

Volniy написал: И, если не сложно, посоветуйте реле напряжения в альтернативу Меандру исходя из соображений надежности.

УЗМ - пожалуй, лучшее, что сейчас есть на рынке. Берите его.

Вы уверены в необходимости ВАРа? Вы часто будете заглядывать в щит, чтобы проверить параметры напряжения, тока? Чем меньше оборудования отечественного производства вы поставите в щит - тем выше его надежность. УЗМ необходимо, ВАР - нет.

У вас и так много АВДТ. Не хотите все сделать на дифах?

Что за пускатель на свет? Я что-то пропустил на схеме?

Для защиты от протечек лучше возьмите Гидролок, если еще не поздно.

Про сечения кабелей на варочную и духовку вам сказали абсолютно верно.