АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 15:33:12

Квартира двушка новостройка. Критика приветствуется.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 15:44:05

АнтонМВ, Проектантов придушить в первую очередь!!! Дифы DS в помойку. Свет без дифзащиты. Выключатели E201 уже полтора года, как сняты с пр-ва, плюс конструкция у них чуть ли не как у обыкновенных выключателей света!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 15:47:53

MaSeVi, да, спасибо, надо было поправить, дифы dsh, не ds. Или вообще другие надо?

  1. На свет тоже нужен диф?
  2. Какие вместо 201 лучше? Ну и в остальном схема жизнеспособна или?)
0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 15:50:19

АнтонМВ написал: Ну и в остальном схема жизнеспособна или?)

Ровно настолько, насколько в неё вложили душу эти пресловутые проектанты. А они всегда всё под "копирку"!))) Если хотите и готовы все делать на дифах, тогда серия DS2XX, а не как ни 941-я серия ни в каком её виде.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 15:54:23

Присоединяюсь к MaSeVi.

На духовку хватит с головою кабеля 3х2,5 и АВ 16А.

Спроектировано как всегда дорого, но глупо. Ибо очевидно проектировщикам не хватает знаний правильно распределить линии под несколькими УЗО.

Бокс на 32 модуля тоже изрядно посмешил.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 15:59:18

Vadim 161, И над схемой слева "Бокс на 32 модуля", как раз 32 модуля и выходит! Не, ну а что?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.01.2018 в 16:01:02

MaSeVi, еще и линия в санузел 3х4 с дифом 25А ...

0

Грубый, но справедливый

АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 16:01:48

MaSeVi написал:

АнтонМВ написал: Ну и в остальном схема жизнеспособна или?)

Ровно настолько, насколько в неё вложили душу эти пресловутые проектанты. А они всегда всё под "копирку"!))) Если хотите и готовы все делать на дифах, тогда серия DS2XX, а не как ни 941-я серия ни в каком её виде.

MaSeVi, понятно.) DS2XX слишком дорого выходит. А чем 941 плоха?

Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.

0
АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 16:04:28

Vadim 161 написал: MaSeVi, еще и линия в санузел 3х4 с дифом 25А ...

Vadim 161, там ошибка, 10 с 11 группой перепутаны. Спасибо за замечание.

0
АнтонМВ
АнтонМВ
Новичок

Регистрация: 12.01.2018

Москва

Сообщений: 17

12.01.2018 в 16:05:27

Vadim 161 написал: Присоединяюсь к MaSeVi.

На духовку хватит с головою кабеля 3х2,5 и АВ 16А.

Спроектировано как всегда дорого, но глупо. Ибо очевидно проектировщикам не хватает знаний правильно распределить линии под несколькими УЗО.

Бокс на 32 модуля тоже изрядно посмешил.

Vadim 161, вот потому и спрашиваю тут.)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

12.01.2018 в 16:05:34

АнтонМВ написал: DS2XX слишком дорого выходит

Вот-вот. Можно поменять на другого бренда. А 941, бывает, подделывают подключать неудобно, типа А нет.

АнтонМВ написал: Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.

Возьмите 3-4 УЗО 63А 30 мА да однополюсные АВ соответствующих номиналов.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу