Квартира двушка новостройка. Критика приветствуется.

12.01.2018 в 15:33:12
Квартира двушка новостройка. Критика приветствуется.

12.01.2018 в 15:44:05
АнтонМВ, Проектантов придушить в первую очередь!!! Дифы DS в помойку. Свет без дифзащиты. Выключатели E201 уже полтора года, как сняты с пр-ва, плюс конструкция у них чуть ли не как у обыкновенных выключателей света!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 15:47:53
MaSeVi, да, спасибо, надо было поправить, дифы dsh, не ds. Или вообще другие надо?
12.01.2018 в 15:50:19
АнтонМВ написал: Ну и в остальном схема жизнеспособна или?)
Ровно настолько, насколько в неё вложили душу эти пресловутые проектанты. А они всегда всё под "копирку"!))) Если хотите и готовы все делать на дифах, тогда серия DS2XX, а не как ни 941-я серия ни в каком её виде.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 15:54:23
Присоединяюсь к MaSeVi.
На духовку хватит с головою кабеля 3х2,5 и АВ 16А.
Спроектировано как всегда дорого, но глупо. Ибо очевидно проектировщикам не хватает знаний правильно распределить линии под несколькими УЗО.
Бокс на 32 модуля тоже изрядно посмешил.
Грубый, но справедливый
12.01.2018 в 15:59:18
Vadim 161, И над схемой слева "Бокс на 32 модуля", как раз 32 модуля и выходит! Не, ну а что?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 16:01:02
MaSeVi, еще и линия в санузел 3х4 с дифом 25А ...
Грубый, но справедливый
12.01.2018 в 16:01:48
MaSeVi написал:
АнтонМВ написал: Ну и в остальном схема жизнеспособна или?)
Ровно настолько, насколько в неё вложили душу эти пресловутые проектанты. А они всегда всё под "копирку"!))) Если хотите и готовы все делать на дифах, тогда серия DS2XX, а не как ни 941-я серия ни в каком её виде.
MaSeVi, понятно.) DS2XX слишком дорого выходит. А чем 941 плоха?
Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.
12.01.2018 в 16:04:28
Vadim 161 написал: MaSeVi, еще и линия в санузел 3х4 с дифом 25А ...
Vadim 161, там ошибка, 10 с 11 группой перепутаны. Спасибо за замечание.
12.01.2018 в 16:05:27
Vadim 161 написал: Присоединяюсь к MaSeVi.
На духовку хватит с головою кабеля 3х2,5 и АВ 16А.
Спроектировано как всегда дорого, но глупо. Ибо очевидно проектировщикам не хватает знаний правильно распределить линии под несколькими УЗО.
Бокс на 32 модуля тоже изрядно посмешил.
Vadim 161, вот потому и спрашиваю тут.)
12.01.2018 в 16:05:34
АнтонМВ написал: DS2XX слишком дорого выходит
Вот-вот. Можно поменять на другого бренда. А 941, бывает, подделывают подключать неудобно, типа А нет.
АнтонМВ написал: Я не то, чтобы хочу всё на дифах, я хочу сделать качественно и забыть надолго про электрику.
Возьмите 3-4 УЗО 63А 30 мА да однополюсные АВ соответствующих номиналов.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу