12.01.2018 в 15:36:26
Добрый день!
Зовут меня Вячеслав (34 года) живу в Новосибирске, работаю программистом, можно на ТЫ. Закон Ома знаю: в школьные годы еще собирал усилители звуковой частоты/акустику/мотал питающие трансформаторы итп, но там другая чуток специфика ... итак
Начну со своих целей: есть дачный дом-баня 6х8 из бруса 150х150 в стадии внутренней отделки. Весной/летом планирую подключать к электричеству, поэтому зимой решил заняться сборкой щита.
Подвод к дому будет производиться под землей бронированным кабелем АВБбШВ 4х10 (по совету местного электрика), в шкафе учета (там где стоит счетчик) стоит 3P автомат на 40А (но при большом потреблении могут ограничить до 32/25)
Летом основные потребители: водонагреватель на 30 литров, скважный насос, аудио/видео техника, холодильник, сигнализация
Зимой к потребителям добавятся: 4 конвектора Noirot spot E-5 (3шт по 2кВт на большую комнату 30кв.м. со вторым светом (высота потолка ~4 метра), и один на 1.5 кВт для небольшой комнаты 16кв.м. на втором этаже)
Для себя решил, что эл.щит должен выполнять следующий функции:
Перелопатив кучу форумов/тем, пришел на данный момент к такой схеме распределительного щита в дом:
Заземление: В качестве заземление будем вбивать три уголка длинной 2-3 метра в землю возле дома, обваривать лентой и заводить медным проводником на отдельную от всех шину PE.
Реле напряжения Заказа RBUZ D40t, Решил поставить только на 2 фазы, чтобы чуток сэкономить, и на 3 фазу повесил в основном конвектор один, розетки для кухни и свет
Мои вопросы:
Всем заранее спасибо, за критику и советы :help
12.01.2018 в 16:14:00
slavijan написал: Заказа RBUZ D40t, Решил поставить только на 2 фазы, чтобы чуток сэкономить
Странная экономия.
slavijan написал: АВБбШВ 4х10 (по совету местного электрика
Молодец электрик, вот так с лёгкой руки отслюнявил 20 с гаком кВт))) После вводного три отдельных АВ зачем?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 16:25:12
slavijan написал: нужно ли дополнительно ставить после вводного автомата так называемое противопожарное УЗО на 300мА (селективное)?
Обычно ставят на вводе, именно как защита линии
slavijan написал: Подвод к дому будет производиться под землей бронированным кабелем АВБбШВ 4х10 (по совету местного электрика), в шкафе учета (там где стоит счетчик) стоит 3P автомат на 40А (но при большом потреблении могут ограничить до 32/25)
Посмотрите таблицы
slavijan написал: ... потребители: водонагреватель на 30 литров, ...
Типа душ в бане будет? И мощность водогрея.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2018 в 16:32:15
MaSeVi написал: Странная экономия.
ну тут экономия во первых места в щитке, во-вторых денег (все же 2300 за каждый прибор, а там у меня и так уже для дачи нормально выходит на комплектующие), а в-третьих я не уверен что конвектор/плита/чайник на кухне чувствительны к скачкам напряжения ...
Хотя конвектора с электронным термостатом, возможно и чувствительны, но добавить на третью фазу не проблема)) время до лета еще есть дозаказать
MaSeVi написал: Молодец электрик, вот так с лёгкой руки отслюнявил 20 с гаком кВт)))
там и автомат в щите учета стоит на 40А (3 фазы), а это примерно 25кВт =) но нам для дома бани (отапливаемой в межсезонье конвекторами) достаточно и 15кВт. Но запас по сечению питающего кабеля закопанного под землей думаю разумно иметь )
MaSeVi написал: После вводного три отдельных АВ зачем?
Тут изначально я думал поставить автомат 3P, но тогда при перегрузке на одной из фаз/групп произойдет отключение всех потребителей. Но при этом кончено есть неудобство отключать каждую группу при отъездах с дачи домой, но это не критично для меня
12.01.2018 в 16:34:31
slavijan написал: Добрый день!
Добрый.
slavijan написал: под землей бронированным кабелем АВБбШВ 4х10
4х16 - для PEN 16 по Ал .
slavijan написал: только на 2 фазы
плохо , надо оставить возможность потом его поставить .
slavijan написал: есть ли какие-то грубые и не очень огрешности в моей схеме?
Увы , есть .
slavijan написал: нужно ли дополнительно ставить после вводного автомата
Противопожарное УЗО ставится при ТТ в щите учёта до вводного кабеля в дом , в домашнем ему делать нечего .
И это пройдёт ...
12.01.2018 в 16:35:39
slavijan написал: 2300 за каждый прибор
Вы только подумайте, насколько переплатите за безопасность в контексте всех затрат! А на 3 совершенно ненужных вообще автомата деньги находятся?)))
slavijan написал: Но запас по сечению питающего кабеля закопанного под землей думаю разумно иметь
Конечно, нужно, а вдруг электрический коммунизм застанет нас в живых)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2018 в 16:41:05
serj12 написал: в домашнем ему делать нечего .
Да ладно вам, :) у меня стоит и не кашляет
12.01.2018 в 16:43:59
megrad написал: Обычно ставят на вводе, именно как защита линии
Ок можно и на вводе, но есть ли смысл при наличии УЗО на каждой фазе/групе?
А вообще между шкафом учета (который стоит за пределами участка возле дороги) и самим домом, планируется отдельный распределительный щит уличный возле будущего гаража, от которого уже будут питаться все потребители участка: дома-баня / гараж / сарай итп
megrad написал: Теперь по схеме: сигналку вывести из под узо, экономия на одном РН указывает на наличие, у Вас очень крупного земноводного, но ...хозяин барин.
megrad написал: Планируется ли работа от генератора, а также освещение периметра, гараж, подсобные постройки и 3 хфазные потребители?
12.01.2018 в 16:44:27
ebf написал: у меня стоит и не кашляет
в щите дома ? У нас же свобода - ставь что хошь :)
И это пройдёт ...
12.01.2018 в 16:47:32
slavijan написал: "жабу" можно придушить =) и поставить РН и на третью фазу, если в этом есть смысл
Ну Вы же нашли смысл поставить РН на 2 фазы, где логика не ставить и на 3-ю, если отбросить контекст денюшкофф?