12.01.2018 в 16:50:13
serj12 написал: Увы , есть
serj12 написал: Противопожарное УЗО ставится при ТТ в щите учёта до вводного кабеля в дом , в домашнем ему делать нечего .
А можно по конкретнее какие грубые (и не очень) недочеты в данной схеме?
12.01.2018 в 16:54:05
MaSeVi написал: А на 3 совершенно ненужных вообще автомата деньги находятся?)))
Ну вообще-то, эти автоматы (однополюсные на 32А на каждую фазу) защищают ниже стоящие УЗО и Реле Напряжения, которые расчитаны на номинальны ток 40А, верно? Почему они не нужны?
ну и + именно этими автоматами, я могу выключать все кроме "неотключаемой линии" по условиям своей задачи
12.01.2018 в 16:58:18
slavijan написал: Ок можно и на вводе, но есть ли смысл при наличии УЗО на каждой фазе/групе?
Потому что это разные УЗО. Типы УЗО по току утечки разделяются на: защищающие от поражения электротоком, имеющие номинал тока утечки менее 30мА; тип универсальных УЗО, имеющие номинал тока утечки равный 30мА, и зашищающие как от поражения током утечки так и от возгорания; и тип противопожарных УЗО, защищающих от возгоряния, но, вследствие большого тока утечки не защищающие от поражения электричеством. Разделение на эти типы связано с тем, что 30 мА тока утечки является тем самым граничным током, который еще безопасен для человека с одной стороны, и позволяющий подключать достаточно большие нагрузки без ложных отключений с другой стороны. Тип УЗО с номиналом утечки менее 30 мА, например 10 мА, гораздо лучше защитит от удара током чем 30 мА универсальное УЗО, но при подключении к нему достаточной большой нагрузки будет часто ложно срабатывать, что будет сильно раздражать и скорее всего приведет к удалению такого УЗО из схемы. Тип УЗО с номиналом утечки более 30 мА, например 100мА, не будет ложно срабатывать и при больших нагрузках, но не убережет и от поражения электротоком с силой до 100мА, который уже может являться причиной проблем со здоровьем.
slavijan написал: а почему сигналку и холодильник можно вывести из под УЗО?
Только сигналку и поставить на неё инвертор с акумом.
slavijan написал: "жабу" можно придушить =) и поставить РН и на третью фазу, если в этом есть смысл и конвектора/печка/чайник могут быть чувствительны к перепадам напряжения
Чайнику пофиг, всё остальное если есть электроника, то не пофиг.
slavijan написал: генератор не планируется, эл-во круглый год
Опасное заблуждение, но блажен, кто верует.
slavijan написал: все подсобные постройки будут запитываться от промежуточного уличного щита (который будет стоят на самом участке)
То есть, Вы представили щит только жилого помещения?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2018 в 16:58:40
megrad написал: Типа душ в бане будет? И мощность водогрея.
12.01.2018 в 17:01:17
slavijan, посуду тоже в мойке мыть будете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2018 в 17:02:39
megrad написал: То есть, Вы представили щит только жилого помещения?
да я представил схему щита, который будет стоять непосредственно в деревянном доме все остальные потребители (в том числе и дом-баня) будут питаться от собственного распред.щита на участке
12.01.2018 в 17:05:42
megrad написал: slavijan, посуду тоже в мойке мыть будете?
для мойки посуды обычная раковина со смесителем подключенным к хол/гор воде - (вода из скважины, там у нас в подполе ГА/реле давления/разводка пластиком итп)
12.01.2018 в 17:13:10
megrad написал: Чайнику пофиг, всё остальное если есть электроника, то не пофиг
значит заказываю еще одно реле напряжения ;)
12.01.2018 в 17:13:46
slavijan написал: для мойки посуды обычная раковина со смесителем подключенным к хол/гор воде - (вода из скважины, там у нас в подполе ГА/реле давления/разводка пластиком итп)
ИТП из чего состоит и на чём?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.01.2018 в 17:19:09
megrad написал: ИТП из чего состоит и на чём?
ну там то что касается электрики это:
P.S. вода не для питья / так для помыться и помыть посуду. В качестве питьевой бутилированная 19 литров