megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2018 в 12:41:25

Libertin написал: А если реле времени, то какое?

Получается Вам нужно реле с отсрочкой включения после подачи питания. Только зачем усложнять схему?

Libertin написал: или лучше через контактор

Все контакторы гудят, в большей или меньшей степени. Если только поставить твердотельное реле, но и там есть подводные камни.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Libertin
Libertin
Новичок

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 32

16.01.2018 в 12:42:53

dokar написал: А реконструкция стояков проводилась ? PE , там появилась ?

Стояки водопровода заменили, а вот насчет PE не уверен, может где-то в подвале и заземлили, не знаю. За пределами квартир вся электрика новая, а в квартиры только вводной кабель новый провели, счётчики заменили, а вся проводка осталась 1959 года, благо - медная, к стоякам PE не проводили.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18320

16.01.2018 в 12:46:05

Libertin написал: пределами квартир вся электрика новая

В стояке должно быть после реконструкции 5 кабелей: 3 какого-нибудь цвета, 1 синий и 1 желто-зеленый...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Libertin
Libertin
Новичок

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 32

16.01.2018 в 12:52:37

MaSeVi написал: В стояке должно быть после реконструкции 5 кабелей: 3 какого-нибудь цвета, 1 синий и 1 желто-зеленый...

Да, 5 - белый, синий, желто-зеленый - с ответвлениями на квартиры нашего этажа, а красный и черный - к ним никаких подсоединений, просто мимо проходят.

megrad написал: Все контакторы гудят

Да, тогда лучше УЗМ-16. Большое спасибо!

0
Libertin
Libertin
Новичок

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 32

16.01.2018 в 12:59:24

megrad написал: Все контакторы гудят

Да, тогда лучше УЗМ-16. Большое спасибо!

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18320

16.01.2018 в 13:05:27

Libertin написал: 5 - белый, синий, желто-зеленый

Значит, реконструкция была.

Libertin написал: красный и черный - к ним никаких подсоединений, просто мимо проходят.

Транзит наверх.

Libertin написал: Большое спасибо!

Не за что...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

16.01.2018 в 13:12:18

Libertin написал: Да, тогда лучше УЗМ-16. Большое спасибо!

И зачем он нужен после реконструкции? Мода ?

0

Да, ни фига.

Libertin
Libertin
Новичок

Регистрация: 16.01.2018

Москва

Сообщений: 32

16.01.2018 в 13:13:41

MaSeVi, да, я ж писал, что за пределами квартир вся электрика новая, и в подъезде, и в щитовой, и к самому дому новый кабель протягивали, всё меняли. Но я думал меня про водопроводные стояки изначально спрашивали, их вроде некоторые тоже заземляют для уравнивания потенциалов (тут я мало чего понимаю). А всё-таки, для чего несколько УЗО на свет, разве одного не достаточно?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2018 в 13:14:35

dokar написал: И зачем он нужен после реконструкции?

В качестве задержки для холодильника.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21989

16.01.2018 в 13:17:12

megrad написал:

dokar написал: И зачем он нужен после реконструкции?

В качестве задержки для холодильника.

megrad, У нас нет сиюминутных перебоев. По отключениям предварительные оповещения . Отгорания ноля один раз за последние 30-35 лет могу вспомнить.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18320

16.01.2018 в 13:17:34

Libertin написал: для чего несколько УЗО на свет

В крайне редких случаях маловероятной сработки УЗО в случае одного устройства под весь свет, можете остаться без этого света. А так - часть квартиры будет со светом. Вон, ПУЭ вообще разрешает УЗО без света.

Libertin написал: их вроде некоторые тоже заземляют для уравнивания потенциалов (тут я мало чего понимаю)

В ванной ДСУП организовать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.