имеется 30- квт нагрузка, на и=380в рассчитывалисходя из пропорции 1квт--5а , те 50 ампер на фазу подойдет ли в данном случае 63-амперный автомат ?
10.02.2007 в 08:39:32
имеется 30- квт нагрузка, на и=380в рассчитывалисходя из пропорции 1квт--5а , те 50 ампер на фазу подойдет ли в данном случае 63-амперный автомат ?
10.02.2007 в 09:18:36
Если фазы будут равномерно распределены, то и 50А подойдет, а так смотрите на сечение провода - вам его защищать надо.