Vasek2018
Vasek2018
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Ростов

Сообщений: 10

24.01.2018 в 19:54:04

Уже сломал голову над этим вопросом. Появилась необходимость выкинуть шкаф 2 на 2 старого ПЧ советских времен заменить его на маленький с такими же ттх. Есть ПЧ Mitsubishi на 15 кВт но загвоздка в том что его надо подключить к общей шине от которой (шина) будет питаться 10 двигателей 11 кВт включаясь по очереди отдельным взятым МП. Но ПЧ должен "чувствовать" обмотки двигателей иначе он выдает ошибку так как нет нагрузки. Т.е. ПЧ в всегда должен быть подключен к двигателю к выводам обмоток. При включении ПЧ выдает ошибку. Возможности подключить двигатель (МП) потом включить ПЧ отсутствует. Нужно включать ПЧ потом замыкать МП только такой вариант. Вопрос в том как создать "нагрузку" что бы ПЧ всегда был включен и чувствовал ее при этом не запуская двигателей, сначала ПЧ потом Магнитный пускатель. Включать одновременно пускатель и двигатель отбрасывается т.к. слишком частая коммутация выведет из строя нужно держать его постоянно включенным и включать двигатели МП по очереди. Кажется понятно объяснил. Нужна помощь

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.01.2018 в 20:22:41

Vasek2018, А схема есть?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vasek2018
Vasek2018
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Ростов

Сообщений: 10

24.01.2018 в 20:30:56

есть но не в данный момент. и там она старая с ПЧ 2 метра на 2. суть в том что пч ошибку выдает якобы надо поключать на прямую к клемам пч обмотки двигателя без мп

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.01.2018 в 21:06:28

Vasek2018, Ну Вы же наверняка хоть от руки, но рисовали))). А разве не так: один ПЧ - одна нагрузка?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vasek2018
Vasek2018
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Ростов

Сообщений: 10

24.01.2018 в 21:18:54

MaSeVi, так пч один а двигателей то 10

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.01.2018 в 21:20:28

Vasek2018 написал: MaSeVi, так пч один а двигателей то 10

Vasek2018, Я про это и пишу, что может и ошибаюсь, но д.б. 1 ПЧ - 1 нагрузка со своей обвязкой датчиков...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vasek2018
Vasek2018
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Ростов

Сообщений: 10

24.01.2018 в 21:33:09

схема

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

24.01.2018 в 22:18:21

Vasek2018 написал: схема

Vasek2018, Не знаю, тогда ПЧ запитать по алгоритму через ПЛК. Я не уверен, что один ПЧ может обслуживать аж 10 э/д...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.01.2018 в 15:41:06

Уточните тех. задание. Переключение между двигателями обязательно нужно производить на работающем ПЧ? Почему нельзя на остановленном? Обрисуйте общую концепцию. Я такое встречал на плавных поочередных разгонах

0
Vasek2018
Vasek2018
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Ростов

Сообщений: 10

27.01.2018 в 13:01:39

Тех. задание- ПЧ должен быть всегда включенный. Это намоточный станок алюминиевого провода, когда станочник заправляет начало провода на барабан с малой скоростью что бы не было аварийных ситуаций. Малую скорость как раз таки задает ПЧ. И так подряд он заправляет 10 барабанов с заданной скоростью поочередно как все заправил отключил питание пч и замкнул питание на двигатели барабана без пч на прямую и барабаны сами мотают с ном. скоростью.

0
Vasek2018
Vasek2018
Новичок

Регистрация: 24.01.2018

Ростов

Сообщений: 10

27.01.2018 в 13:05:42

Буквально 10 раз отключать и включать ПЧ в малой промежуток времени примерно 10 минут нельзя т.к. выходит контроль из строя ПЧ,на 15 кВт стоит ого го как много. Примерно через час барабаны наматываются и снова идет замена и опять придется 10 раз включать и выключать ПЧ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу