Ключевое слово ПОДРЯД. Разве нельзя организовать отключение частотника на время переключения между двигателями. В настройках при этом прописать, что после включения он стартует с ранее установленной частотой.
27.01.2018 в 13:10:17
Ключевое слово ПОДРЯД. Разве нельзя организовать отключение частотника на время переключения между двигателями. В настройках при этом прописать, что после включения он стартует с ранее установленной частотой.
27.01.2018 в 13:19:13
Подряд не получается потому что на это уходит примерно 5 сек от одного барабана к другому. Вот если бы 10 человек заправляла бы сразу в один момент все барабаны то вопроса бы не было. Отключения и включение нельзя в описание пч написано что такая коммутация по мере возможности желательно проводить раз в час чаще приведет к выходу из строя пч поэтому надо сделать что бы он включеныый был на момент на моток 10 барабанов
27.01.2018 в 13:28:24
Погодите. Наверное я не так выразился. Я имел ввиду не полую остановку, а перевод в режим СТОП. Эти то переходы по частоте не ограничены.
27.01.2018 в 13:36:49
Режим стоп на самом ПЧ? А как переключать на другой двигатель с помощью магнитного пускателя? Цепь порветься на доли секунды и ПЧ выдаст ошибку
27.01.2018 в 13:48:19
Так в режиме СТОП частотнику обрыв цепи двигателя пофиг должен быть. Нет? Проверьте. Я точно не знаю.
27.01.2018 в 13:52:00
В том то и дело. Если даже просто на пч кидаешь напряжение даже без задания частоты то выдаст ошибку он постоянно требует связь с обмотками двигателя
27.01.2018 в 14:36:28
Режим автоматического сброса аварии после устранения причины предусмотрен в вашем ПЧ? Отсрочка перехода в аварийный режим? Если нет, не поздно ли перейти на более продвинутые модели, в которых это предусмотрено? Если ответы на все вопросы НЕТ, то остаётся только сначала подключать следующий двигатель и только после этого отключать предыдущий
27.01.2018 в 15:06:05
Вот насчет этих режимов надо будет узнать частотник Mitsubishi 15 кВт
27.01.2018 в 17:51:15
Узнавайте. Митсубиси достойная фирма.
27.01.2018 в 21:45:27
А чем плОх старый советский "шкаф"? Ведь работал и не капризничал, в отличие от хваленого Mitsubishi?
28.01.2018 в 05:04:54
Любитель_Эл, не скажу точно, но, скорее всего, тем же, чем плохи старые элпромовские привода в старых ЧПУ. Тем, что пока работают - всё ничего, а как встанут - так специалистов не найдешь. У нас, допустим, только одна фирма в городе их ремонтом занимается. И то там сидит дед лет под 80, когда хочет, тогда приходит на работу. По моей рекомендации обращались фирмы 3 за последний год. Только в одном случае результат положительный. В других - нет. От одного привода просто отказались, второй отремонтировали, но потом спалили двигатель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу