ak2014
ak2014
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 5

27.01.2018 в 11:29:17

Доброго дня всем!Затеял ремонт своими силами в квартире,развел электрику по квартире,на свет ввг пнг ГОСТ 1.5 сечение собрал в одну распайку со всех комнат в коридоре,от неё проводом ввг пнг сечением 2.5 бросил линию к предполагаемому щитку внутри квартиры,на свет будет 1 пакетник,все розетки в комнатах собрал в одну распайку так же и от неё в щиток внутри квартиры,сечение на розетки везде 2.5 ввг пнг,отдельно кинул с ванной 2.5 сечение,там у меня стиралка,отдельно фартук,сечение такое же,2.5..и бросил от щитка внутри квартиры пнг кабель 3 на 6 на варочную панель и жарочный шкаф,там отдельно в распйке разбил орешками на 2 провода,один провод сечением 2.5 на шкаф,и один сечением 4 на панель.щиток установил на 8 модулей.свет,все розетки,паектник шкаф и панель,ванна где стиралка и фартук отдельно,итого 5 пакетников+УЗО на вход будет и УЗО на стиралку отдельно..планировал завести кабель от общего щитка в квартиру 3 на 10 сечение и один автомат на 50 в общем щитке,но не получается просунуть по старому кабель каналу и завести в квартиру.Дайте совет,если я мягким проводом 3 на 6 заведу в квартиру,его реально протолкнуть,не критично ли будет?!не хочется монтировать лишние короба на площадке,да и хотелось бы закрытую проводку на площадке от щитка к квартире.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

27.01.2018 в 11:45:38

ak2014 написал: кабель 3 на 6 на варочную панель и жарочный шкаф,там отдельно в распйке разбил орешками на 2 провода,один провод сечением 2.5 на шкаф,и один сечением 4 на панель.

косяк

ak2014 написал: и один автомат на 50

6мм2 мало

0
ak2014
ak2014
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 5

27.01.2018 в 11:51:10

BV, косяк в том,что разбил провод 3 на 6 через орешки на один 2.5 и один 4??так делать нельзя?и какой автомат ставить в общем щитке?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

27.01.2018 в 12:00:30

ak2014 написал: BV, косяк в том,что разбил провод 3 на 6 через орешки на один 2.5 и один 4??

Да, надо отдельные линии под свои автоматы.

ak2014 написал: и какой автомат ставить в общем щитке?

какой был до этого?... такой и надо если был 50, то проводники 10мм2 И вопрос не ко мне, а в УК

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140091

27.01.2018 в 12:02:08

ak2014 написал: ,на свет ввг пнг ГОСТ 1.5 сечение собрал в одну распайку со всех комнат в коридоре,от неё проводом ввг пнг сечением 2.5 бросил линию к предполагаемому щитку внутри квартиры,

так тоже нельзя

ak2014 написал: все розетки в комнатах собрал в одну распайку так же и от неё в щиток внутри квартиры,

можно, но неразумно

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2018 в 12:18:40

BV написал: ak2014 написал: ,на свет ввг пнг ГОСТ 1.5 сечение собрал в одну распайку со всех комнат в коридоре,от неё проводом ввг пнг сечением 2.5 бросил линию к предполагаемому щитку внутри квартиры,

так тоже нельзя

Не уловил :confused:

0
ak2014
ak2014
Новичок

Регистрация: 27.01.2018

Москва

Сообщений: 5

27.01.2018 в 12:33:18

ebf, я не стал делить комнаты по свету,собрал в комнате свет и выбросил провод в коридор,так и вкухне,ванной и т.д.а потом в коридоре в распайке все скоммутировал и одним проводом сечением 2.5 проложил линию на щиток,что бы был один пакетник на 10 А.я исхожу из бюджета своего,у меня свет пять точек,если условно брать комната- точка..я посчитал,что экономичнее обьеденить все в коридоре в распайке и и запитать одним проводом от щитка..то же касается и обычных розеток в комнатах,где ТВ и приставки к ТВ..а вот панель и жарочный шкаф,стиралка,и розетки фартук - там все разделил и там отдельные пакетники..что касается разбивки орешками провода 6х3,на два провода под шкаф 2.5 и под варочную 4..ну будут они на пакетнике в 50 А и что,это такая трагедия или меня ждут сюрпризы?!максимум,что сожрет шкаф и панель-это 10 кВт..а 6х3 держит около 12 примерно..ну и что,что они на одном пакетники?опять же,исходил из экономии и целесообразности

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

27.01.2018 в 13:11:13

ak2014 написал: я не стал делить комнаты по свету,собрал в комнате свет и выбросил провод в коридор,так и вкухне,ванной и т.д.а потом в коридоре в распайке все скоммутировал и одним проводом сечением 2.5 проложил линию на щиток,что бы был один пакетник на 10 А

Да и норм, только не "скоммутировал", а соединил. Общую линию на щиток можно было также сделать полторашкой.

0
Смайл
Смайл
Новичок

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 27

27.01.2018 в 13:13:43

ak2014 написал: что касается разбивки орешками провода 6х3,на два провода под шкаф 2.5 и под варочную 4..ну будут они на пакетнике в 50 А и что,это такая трагедия или меня ждут сюрпризы?!максимум,что сожрет шкаф и панель-это 10 кВт..а 6х3 держит около 12 примерно..ну и что,что они на одном пакетники?опять же,исходил из экономии и целесообразности

я не специалист, но смею предположить, что проблема в том, что кабель 2.5 и кабель 4, не будут защищены АВ на 50А

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.01.2018 в 13:42:39

ak2014 написал: я не стал делить комнаты по свету

Ну честно говоря, я у BV спрашивал ,что уж так

BV написал: так тоже нельзя

0