ebf написал: Вы реально меня тролите.

Хорошо , рассмотрим конкретный пример - дано : бойлер на 30 литров , подключён в розетку через вилку , провод один и неповторимый под ВА С25А , розетка выгорела на хрен , автомат ни разу не выбивало , что мне сказать хозяину - что всё зае ..сь , 2.5 мм2 держат 27 А , а то , что розетка выгорела виноват криворукий монтажник так ? То есть , если бы стояла адекватная защита и проблема вскрылась бы не доходя до критической ситуации - это плохо ? Не будет повода денежку срубить ?

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

28.01.2018 в 13:48:13

serj12 написал: А я к нему обращался ?

А консультация была нужна вам? :a

Вообще-то, обращался он, а не вы. За помощью. К неопределенному кругу специалистов. И уж коль скоро вы зашли сюда и решили высказаться, то таки да - всё сказанное вами, даже чисто в воздух, относится к случаю автора темы и к нему самому, а вовсе не к сферической розетке в вакууме.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.01.2018 в 13:52:11

serj12 написал: провод один и неповторимый под ВА С25А , розетка выгорела на хрен , автомат ни разу не выбивало , что мне сказать хозяину

Так из за чего выгорела? Мне можете сказать ?Бойлер то надеюсь стандартный, из магазина

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.01.2018 в 13:54:41

ebf написал: не ответили про ТКЗ и как их ставить если он маленький

Ничего не понял - какие ткз вы предлагаете кому ставить :confused: Яснее выразите свою мысль . ebf,вы же сами видите - великий и могучий модератор со штроборезом уже негодует и обвиняет меня в том , что я кого то обзываю и оскорбляю ( ой , боюсь , боюсь :sorry: ) Посему - жду когда серых сменят чёрные :popcorn

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

28.01.2018 в 13:55:12

serj12 написал: розетка выгорела на хрен , автомат ни разу не выбивало , что мне сказать хозяину - что всё зае ..сь , 2.5 мм2 держат 27 А , а то , что розетка выгорела виноват криворукий монтажник так ?

А под автоматом меньшего номинала розетка бы не выгорела, да? :a

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.01.2018 в 13:56:58

serj12 написал: Ничего не понял - какие ткз вы предлагаете кому ставить

serj12 написал: Вы очень уверенный человек , я не знаю , я ожидаемый ток к . з . там не видел , в старом фонде было и 150 , и 180 , и 200 , да и в новых бывают чудеса

ebf написал: Ожидаемы ТКЗ вспомнили,если он низкий ВАРОЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НЕ СТАВИТЬ.

Вот такой был мой вопрос

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.01.2018 в 13:59:57

Radio написал: всё сказанное вами, даже чисто в воздух, относится к случаю автора темы и к нему самому, а вовсе не к сферической розетке в вакууме.

Ага , как в теме Хагера про УЗМ , писец , мне то что у ТС узнавать ? Ну слепил горбатого , что в этом для меня нового ? Мне интереснее понять чем руководствуются те , кто советуют на не известно как слепленное соединение ставить автомат на 40 А , при этом абсолютно не зная входные данные - вот что меня более всего поражает и изумляет , я в душе не ... что там за магистраль и в каком состоянии ввод , может там уже бзденц карячится , а может и жить будет .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.01.2018 в 14:02:16

Radio написал: А под автоматом меньшего номинала розетка бы не выгорела, да

не знаю , у себя такого не наблюдал пока , хотя вроде всё эксплуатируется по полной программе и никто не морочится с ограничениями - и тройники , и переноски в полный рост ( экономисты блин ! )

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.01.2018 в 14:04:15

ebf написал: Вот такой был мой вопрос

Если ожидаемый ток к. з.

ebf написал: низкий

то

ebf написал: ВАРОЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НЕ СТАВИТЬ.

Так ? Или что ?

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.01.2018 в 14:04:48

serj12 написал: кто советуют на не известно как слепленное соединение ставить автомат на 40 А

Боже мой :killyourselfbywall: Предлагаю, просто закрыть в форуме, обсуждения о всяких проводках, схемах и тд и тп, пока специально обученный специалист из числа форумчан, не обследует объект и не даст заключение, а после мы обязательно всё обсудим и вынесем вердикт

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.01.2018 в 14:05:06

serj12 написал: я же правильно понимаю что 2.5 будет потом защищён номиналом 40 А ?

Если поставить один автомат на 40А, то 2,5 не будет защищён от всех случаев, однако, этого и не требуется. Ни в вопросе ТС такой просьбы не прозвучало, ни нормативы этого не требуют.

0